55问答网
所有问题
当前搜索:
电气设备失爆
煤矿
电气设备失爆
判定标准
答:
煤矿
电气设备失爆
的判定标准包括:1. 设备外壳出现裂纹、开焊或严重变形,其中严重变形定义为长度超过50毫米,凹凸深度超过5毫米。2. 隔爆外壳若存在锈皮脱落、联锁装置不完整或变形,以至于无法实现机械连锁,或者防爆面出现锈蚀。3. 隔爆观察窗的透明部件如果松动、破裂或其机械强度不满足规定要求。4. ...
井下
电气设备失爆
现象有哪些?
答:
1. 电动机
失爆
:主要是因为电动机本身故障或电缆损坏导致短路,产生火花造成爆炸事故。2. 开关失爆:开关失爆通常是因为接触不良或老化导致内部产生过热发生火花造成爆炸,或者在断开负载电流时导致电弧和能量释放而发生爆炸。3. 变压器失爆:常见的原因是变压器过载、短路和感应电流等多种因素导致变压器油温...
失爆
是指
电气设备
的隔爆外壳失去了
答:
这个词是指失去了隔爆性和耐爆性。
失爆
意味着外壳出现裂纹、变形或严重锈蚀,导致隔爆外壳无法有效地隔离
电气设备
内部的爆炸,从而引发安全事故。失爆还会使电气设备在运行过程中受到损坏,影响正常运行。对于电气设备,应定期进行检查和维护,确保隔爆性能得到保持,以保障设备和人员的安全。
隔爆型
电气设备失爆
的原因
答:
1、根据查询百度百科信息显示,由于隔爆接合面严重锈蚀,有较大的机械伤痕凹坑,连接螺钉没有压紧而使它们的间隙超过规定值,因此
失爆
。2、因矸石昌落砸伤,支架变形挤压,搬运过程中碰撞等而使外壳严重变形,因隔爆外壳上的盖板、连接嘴、接线盒的连接螺钉折断,螺扣损坏,连接螺钉不齐全等,使其机械强...
煤矿
电气设备失爆
判定标准
答:
煤矿
电气设备失爆
判定标准如下:1、设备外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50mm,凹、凸深度超过5mm者。2、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。3、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定的。4、设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏...
煤矿
电气设备失爆
判定标准
答:
1、外壳有裂纹、开焊、严重变形:如果
电气设备
的外壳出现裂纹、焊接不牢固或者严重变形,这些情况都会导致防爆性能下降,可以判定为
失爆
。2、使用未经国家授权的指定检验单位发证的工厂所生产的防爆电气设备或防爆部件,或自行随意对外壳进行切割、焊补:煤矿电气设备必须经过国家授权的指定检验单位进行检验和...
失爆
是指
电气设备
的隔爆外壳失去了
答:
耐爆性能或隔爆性能。
失爆
是指
电气设备
的隔爆外壳失去了耐爆性能或隔爆性能,导致无法有效地阻止内部爆炸物质的扩散到外部环境中。隔爆外壳在电气设备中起到了重要的安全保护作用,能够防止内部的爆炸物质与外部可燃气体或粉尘接触,从而避免火灾或爆炸事故的发生。
井下
电气设备
的
失爆
及其危害?
答:
失爆指电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性。由于工作负荷、服务期限等原因,隔爆电气设备有可能失爆,
电气设备失爆
后,隔爆外壳就起不到隔爆和耐爆的作用,内部发生爆炸的火焰会传到壳外形成点火源,点火源与井下可燃、可爆性混合气体直接接触,即引起矿井火灾及其瓦斯、煤尘爆炸,造成重大恶性...
失爆
是指
电气设备
的隔爆外壳失去了
答:
其是指失去耐爆性能或隔爆性能。
电气设备
的外壳通常承受着各种外界环境的作用力,一旦外壳
失爆
,就可能导致内部电气元件直接暴露在外界环境中,从而引发电器火灾等危险。为了确保电气设备的安全性能,必须定期检查设备的外壳状态,及时发现并处理外壳失爆的问题。在工业生产中,失爆现象的发生往往会对生产造成...
失爆
是指
电气设备
的隔爆外壳失去了
答:
耐爆性或隔爆性。隔爆外壳是一种能够防止内部爆炸并阻止爆炸传播到外部环境的
设备
外壳,失去了耐爆性或隔爆性,就会导致外壳无法承受内部爆炸产生的压力和火焰,从而引起爆炸或火灾等危险情况。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
井下电气失爆60条
什么叫电气设备失爆
电气设备失爆有哪些
电气设备失爆检查标准
电气设备失爆是哪个分歧
对防爆电气设备判定失爆标准
电气设备失爆五类指什么
煤矿电气设备失爆判定标准
36V以下电气设备失爆