55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯机房门的要求有
电梯检验中对
电梯机房门有
何
要求
答:
机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于1.80m,并且门不得向房内开启
。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应当标明“机房重地,闲人免进”,或者有其它类似警示标志。二、对于机房门防火的要求:1、消防电梯的设置中,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房间,当在...
电梯机房门
新国标
要求
答:
满足消防防火要求等
。根据查询《消防法》信息显示,电梯机房门新国标的要求有很多,主要有满足消防防火要求,设置门锁装置,设置门禁控制系统等。
电梯机房
门锁应可靠有效门扇应向什么地方开启
答:
根据检规TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》2.1项要求:
机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于1.80m
,并且门不得向机房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。
国家对楼顶
电梯机房门的
大小有没有规定
答:
普通客梯是2米。具体还要看梯型。货梯要高些3m,客梯层高最小2.7米,要低于2.7米
,电梯无法安装,也验收不过去了。《电梯监督检验和定期检验规则》第2.1条(3)规定:
机房门的宽度不应小于0.6米
,高度不应小于1.8米,并且门的开向不得向机房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内...
电梯机房
间门宽度指的是什么?净宽还是门洞宽度?
答:
宽度不应小于0.6米是TSGT7001-2009的监督检验规则要求
,这显然比建筑设计规定宽松。建筑设计机房间门宽不小于900,是指门洞的宽。建筑设门窗尺寸适用于所有建筑物各种房间。
电梯机房门
尺寸,防火门等级多少
答:
(1、2略)3消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;
当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门
;关于电梯机房的门,规范中只有这条关于消防电梯机房的规定。至于门的宽度,没有具体规定,符合检修的需要即可,参见电梯厂家提供的样本。另外,关于各类建筑中应设...
急急急~~有关
电梯机房
。。
答:
1,通往
机房
间的通道不应高出楼梯所到平面的4m。(这个如果不 是相差太多了没问题)。2,梯子必须固定不能移动。3,梯子高度超过1.5m时,其与水平方向的夹角应当在65度到75度之间,并不易滑动或翻转。4,靠近梯子的顶端要有把手和永久性照明。
机房的门
宽度不小于0.6m。高度不小于1.8m。希望对你...
电梯机房
门槛
要求
,
机房门
下口能有门槛吗?有何要求
答:
可以有门槛,不能超30公分,
门的
高度不低于1.8m
高层住宅的
电梯机房
,消防电梯和普通电梯之间应采用甲级防火门,电梯检 ...
答:
电梯检修门宜采用丙级防火门,耐火时间0.5小时。防火门应由专业防火门厂生产,并有合格的检测报告。依据我国的高程民用建筑防火规范。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防
电梯具有
较高的防火
要求
,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的...
电梯机房
管理制度
答:
2.2
机房
应通风良好,门窗应防风雨,门应有锁,并标有“机房重地,闲人免进”字样。机房应有合适的消防设施,固定照明和电源插座。2.3 控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应提供不小于0.6m×0.5m的空间。2.4 对额定速度不大于2.5m/s的
电梯
,机房内钢丝绳与楼板孔洞每边...