55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯安全回路阻值怎么测量
如何
用万用表
测量电梯安全回路
通断?
答:
使用电阻档测电路通断时,
要先断电,然后对照电路图,找出安全回路的起始端和末端,将红黑表笔分别接入
,如果你的万用表有蜂鸣器提示,电路正常导通时,你的万用表会显示一个比较小的读数并且蜂鸣器也会响,这表明安全回路是正常的,反之就表明电路有开路行故障或是某个地方接触电阻太大。
通力
电梯安全回路怎么量
电压的
答:
1、关闭电梯电源:在进行任何电气测量之前,确保电梯的电源已完全关闭,并采取适当的安全预防措施,如断开主电源开关或断开电梯上的电源连接。2、准备测试工具:选择适当的电压测量工具,如数字电表或安全表。确保您的测试工具能够测量电压范围内的值,并且符合
电梯安全
标准要求。3、连接测试工具:根据所需
的
...
江南嘉捷
电梯安全回路怎么
查
答:
我们可以用万用表检查测试法进行测试
。在现场电梯资料档案俱全的情况下,在现场依据电气原理图使用万用表检查测量控制柜内的安全回路端子连接点,确认安全回路断开的具体位置。除此之外还可以采用目测动作法,短接线法,这两种方式也都非常实用,能够让电梯快速恢复正常供电,不影响使用。
电梯的安全回路
用万用表
怎么
测试 分别开到什么档 显示什么证明安全回 ...
答:
在断电的情况下打到通断档带蜂鸣的档,
测量安全回路的
各个节点
蒂森
电梯
MC2井道厅门
安全回路
具体
如何
检查?
答:
116-120是限速器 120-133 是轿顶安全回路
。137是厅门 。\x0d\x0a检查:\x0d\x0a如果电梯故障。可以通过测量220V电压。如果137没电。就短接133-137.然后上轿顶一楼一楼看。\x0d\x0a也可以看故障06XX或14XX。如果I型上经常跳这两个故障。表示厅门有问题。\x0d\x0a希望能帮到你。好...
东芝631
电梯安全回路
电压
怎么测量
答:
用万用表
测量
。根据查询东芝官网显示,用万用表的电压档可测得出触点是否断开,
电梯的安全回路的
电压应为24V电压,测量时,万用表打到直流电压的档位,表笔分别接触到需测量触点的两端,如果是显示没有电压的话,则表示该触点是接通的,反之,如果有电压,显示应为24V左右,那么这个触点是断开的。
不管什么
电梯怎么样
用万用表查出电梯厅门轿门底坑轿顶
安全回路
?
答:
首先要搞清电气原理图,根据原理图分段
测量
,大概有两种方法,第一,带电测量各节点电压,第二,停电状态下测量各段
回路
通断。各有优缺点。具体方法文字不便描述,希望能对你有所帮助
电梯安全回路
一通就烧保险丝
怎么
回事
答:
可能急停继电器线圈有短路现象,可能主控电脑板有元件短路,可能线路或者各层楼
的安全
开关有接地。取下
回路
两侧保险,
测量
保险下方两端
的电阻值
(正反向测量);测量各侧对地
阻值
,判断出故障是接地短路还是元件短路。接地短路故障,从中间楼层解开一点接线,采用1/2法查找接地。
电梯安全回路
安全开关动作断开,在不停电的情况下,选择万用表?
测量
安...
答:
电梯安全回路
安全开关动作断开,在不停电的情况下,选择万用表电压档(看清电梯电气原理图,安全回路电压是交流还是直流,电压多少;由此选择万用表上相应电压档位),一般当安全开关动作,电压为0。
电梯
底坑
安全回路
断开 请问各位师傅 我该
如何
用万用表测 是测通断吗...
答:
你在底坑接线箱那里,把每个开关
的
接线断开,用表量通断就知道了,然后再把线接回去就行了,就是串联的,望采纳