电梯和楼梯间合用前室
单元楼7层,
电梯前室
可以
和楼梯间合用
吗?
答:
一般情况下,
电梯前室和楼梯间
是可以
合用
的,但是也需要满足消防要求。
住宅建筑剪刀
楼梯间
与消防
电梯
的
前室合用
时,
合用前室
的使用面积不得小于...
答:
【答案】:D 住宅建筑剪刀
楼梯间前室
共用时,前室的使用面积不小于6.0m2;与消防
电梯
的
前室合用
时,
合用前室
的使用面积不得小于l2.0m2,且短边不得小于2.4m。【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第74页。
高层公共建筑 疏散
楼梯
和消防
电梯
是否可共用
前室
急急急
答:
一定要做好高层公共建筑防烟
楼梯间
及消防
电梯间
的设计 ,安排好合理的位置 ,这是防火、排烟、疏散、抢救不可缺少的部分 ,也是很重要的一环。a1竖井自然排烟通风方式 :在单用或合用的前室内设两道竖井 ,其一是自然排烟竖井 ,其二是自然送风竖井。排烟竖井的截面积 ,单用前室不小于 6m2 ,
合用前室
不...
防烟
楼梯间
需设前室,可与消防
电梯间
前室
合用前室
,应符合( )。_百度知...
答:
【答案】:A,C,D 【精析】本题考查的是防烟
楼梯间
平面布置。防烟楼梯间需设前室,可与消防
电梯
问前室
合用前室
。前室的使用面积:公共建筑不小于6.0m2,居住建筑不小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2,居住建筑不小于6.0m2。故此题答案选A、C、D。
高层居住建筑消防
电梯与
防烟
楼梯间合用前室
,其合用前室面积不应小于...
答:
可不设置
前室
。消防
电梯前室
应符合以下要求:①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;②前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。故本题答案为B。
公共建筑中消防
电梯与楼梯
的
合用前室
,面积和短边进深分别不应小于...
答:
②前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不小于2.4m;与防烟
楼梯间合用
的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与消防
电梯间
前室合用时,
合用前室
的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、前室内设置的正压...
请解释防烟
楼梯间及前室
,消防
电梯前室及合用前室
答:
办公建筑,普通客梯可以
和楼梯间
及消防
电梯合用
一个
前室
。前室应按消防电梯,消防规范来确定,普通电梯还是按普通电梯的设置,消防电梯的供电,排水等严格按消防电梯的就可以了。建筑方面的都按消防电梯的设置。楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等...
办公建筑,普通客梯能否
和楼梯间
及消防
电梯合用
一个
前室
?
答:
应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;2 在
楼梯间
入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等.防烟前室可与消防
电梯间
前室合用;3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;
合用前室
的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0...
办公楼
电梯前室
是否可以
和楼梯前室合用
?
答:
可以合用,但是如果是消防
电梯
的话要注意
合用前室
满足10㎡。
什么是
合用前室
答:
合用前室
就是将两个前室合并为一个前室,面积要求增大,具体面积要求需根据防火规范而定。所谓前室就是设于消防电梯出口处,供人员通行、疏散用的小房间或设于防烟
楼梯间
进口处防止火灾烟气进入防烟楼梯间的小房间。在《建筑设计防火规范》中,对消防
电梯前室
、防烟
楼梯前室
、消防
电梯与
防烟楼梯间的合用...