电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
对地绝缘
电阻
多少
为
合格
?
答:
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准
。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不...
电机绝缘
电阻
多少合格
?
答:
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,
其值不应低于0.5MΩ
。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前...
三相异步电机55KW用摇表摇的话 ,
电机对地绝缘
多大是正常的!相间绝缘应 ...
答:
正常是2兆欧算合格。最低标准0。5兆
。对地与相间一样。
电机对地绝缘
不小于
多少
欧姆是好的?相间是多少欧姆是好的?
答:
普通电机对地绝缘要大于0.5兆欧
,相间绝缘大于1兆欧可以判定绝缘没有问题。但是电机绝缘没有问题不能确定电机是好的,还应测量电机绕组的电阻值。看绕组是否有断路、短路。三相电机的三相绕组的阻值应该相等,单相电机有启动绕组和主绕组之分,一般电机启动绕组阻值比主绕组要大一点。用表测量只能大致确认...
10kv高压
电机对地绝缘
答:
10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧。电机对地绝缘应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,
定子绕组不应低于1MΩ/KV
,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。因此10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧就足够了。
电机
的
绝缘对地
电阻是多大兆欧
答:
应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,
其值不应低于0.5MΩ
。
电机对地
电阻
多少
正常?
答:
电动机绕组间和对地绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。新安装或长期停用的电动机(停用超过三个月)启动前应检查绕组各相间及对地的绝缘电阻,对绕线转子电动机,还应检查集电环对视绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V兆欧表测量,额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于...
电机
测量
对地绝缘
电阻14千欧是否烧了?
答:
常用的
电机对地绝缘
电阻最低要求大于0.5兆欧。对地绝缘电阻14千欧说明电机对地短路,需要查明原因并修理
合格
后才能使用。
电机绝缘
电阻
多少
正常
答:
绝缘
电阻大于1兆欧为正常。对于使用的
电机
,无论是三相还是单相电机,绝缘电阻只要大于0.4兆欧至0.5兆欧即可被认为是正常的。在新敷设的低压线路中,绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的
电动机
,使用500V或1000V的摇表
对地
测量,绝缘电阻值...