电机对地绝缘为零
电动机的绝缘为零
是什么故障现象?
答:
1、首先检查电动机绝缘是否正常,用500V摇表(兆欧表)检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格
;2、电机没有问题,低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格,但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电,需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因。3...
三相
电机
线间
绝缘
电阻
为0
说明了什么问题
答:
三相
电机
三根线之间测电阻值
为0
,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的
对地绝缘
值是否正常。一般用兆欧表测量
电动机的绝缘
电阻值,要测量每两相绕组和每...
测量
电机绝缘
发现一相
对地绝缘为0
,是什么含义,即使有一相接地,两个接地...
答:
对地绝缘电阻为0肯定是相间对地了
,它的含义是被测相与大地之间连通性很好,检查绕组是否有破损情况。
电机绝缘
电阻
为零
怎么办
答:
如果是对地绝缘电阻或相间绝缘电阻为零的,
是绝缘击穿了,一般只能重新绕线
。
电机
的
绝缘
电阻
为0
,是不是坏了
答:
如果电机的绕组导线与地的阻值为零就说明电机已经损坏了
,正常情况下绝缘阻值应该是无穷大。
三相
电机
相间电阻正常,
对地
电阻
为0
答:
正常。
电机
电压为380V三角形连接。在每次关机后和开始之前,定期用500V兆欧表测量次级绕组接地的
绝缘
水平时,电阻值
为0
,但可以正常启动。三相电机,指的是电机的定子绕有三相绕组线圈,需要接入三相电才能正常的工作。
电机绝缘
电阻
为零
怎么办
答:
你是说电阻本身变成
0
,还是说该电阻在电路中没有阻碍作用 如是后者:拆开
电机
观察是否进水,进水擦干,没进水应该是短路了,需要更换 如果你是说电阻本身变成0那是不可能的 物理冠军为您解答 谢谢,请采纳
交流
电动机对地绝缘为零
时,电机冷却后,对地绝缘为无穷大是怎么回事...
答:
会是绕组有故障;当电机的温度上升后,绝缘电阻会有一定的下降,冷却后绝缘电阻上升,则属正常情况。但交流
电动机对地绝缘为零
时,电机冷却后,对地绝缘为无穷大,则属异常。交流电机在各温度下的绝缘电阻允许值 :http://hi.baidu.com/qinxp888/album/item/8a0042eb3315d6e3d439c9a7.html#IMG=...
380V
电动机对地绝缘为零
,为什么还可以正常启动,并长时间连续运行?_百度...
答:
电动机
测
绝缘
不合格但能够使用,这种情况确实是有的。用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻
为零
,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!为什么会出现这种情况?一般是因为环境气候潮湿,
电机
的绝缘材料含水量过大。为什么启动运行正常?其实在这种情况下...
低压变频
电机
,带变频器摇
绝缘
,为什么绝缘就是0呢
答:
首先说明,你这么做是很危险的。由于变频器在安装时要求其可靠接地,并且其内部的很多电子原件都会
对地
放电,所以绝缘摇不起来。但是变频器内部的很多电子原件都有耐压极限,当你使用摇表测量变频器绝缘时,很可能损坏内部原件,例如IGBT。所以测量
电动机绝缘
时必须将变频器和电动机断开。但愿你运气好,希望...