55问答网
所有问题
当前搜索:
电工用180KWA指什么
180kw
的
充电桩
需要多大电流
答:
400A左右180千瓦
充电桩
需要多大电流:接火线的电缆的截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方毫米.先根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小. P=1.732*U*I*0.8 式中:1.732是根号3,0.8是功率因数. 180KW=1.732*380*I*0.8 I=340安.由于工作...
巳知电压380伏,现需
使用
的电机功率为
180KW
,求需使用多大平方的铜线?要...
答:
180KW=180000W除以380V=473A除以3组=154A每个电机绕组的电流
,铜线按每平方毫米7A算154A除以7=22平方,考虑启动时瞬间功率所以建议用25平方毫米以上的铜线。
180千瓦
设备380伏三相四线要用多大的电线.要有公式
答:
180千瓦设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可
。容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,...
电工
知识
答:
180kwX2=360A 百上2=360/2=180=185.铜线升级=150平方
。但是按你的线路长度还得算一下压降看150够不够用。120KW算法同上。
总功率
180kw
380v用多大电缆,一百八十千瓦需要配多大的
答:
总功率
180kw
380v用多大电缆,一百八十千瓦需要配电流=180000/380/1.732/0.8=342A选用185平方铜线。设备
180千瓦
,380伏的电压需要匹配120平方的铜线才行,计算方法较为复杂,可参考
电工
手册。截流量与导线的耐热性、绝缘材质及敷设方式等有关系。
两台90
千瓦
电机同时
使用
,星、三角起动,需截面多大的主线和电机负荷线...
答:
额定总功率=90*2=
180KW
,额定总电流=2(
电工
经验系数)*180=360A,软铜导线每平方毫米安全载流量(在常温下、距离不大于20米)10A,若按此计算,总线导线截面积为36平方mm、电机导线为18平方mm。实际上要考虑导线质量、和敷设方法等多种因素适当加大截面积。精确计算算式是:S(截面积)=p(电阻率 ...
关于
电工
口诀
答:
电热
是
指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每
千瓦
的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单...
电压380,功率90KW的电机,距离30米用多粗的电缆
答:
90KW的电机它的额定电流在
180A
左右,这样你再去查一下
电工
手册上电缆的安全载流量就知道了。估计95的电缆就可以,但安全起见,你配120的吧。
求个
电工
师傅帮解释下怎么算 我刚学电工的 前几天老师说的不太懂...
答:
一般算法
是
1KW耗电2A ,一平方铜线载流量5A, 一平方铝线载流量为2.5A ,这是通用的。你自己算一下300
KW
就是600A 那么铜线就是120的 保险起见 用150的。主要是开机的时候大电流冲击要高出20%的余量。线径越大载流量越小。也就是说到
180
的线载流量要按3A 算 240的就的按2A来算了 ...
100
kw
的电机需要安装多大的变压器?怎么计算出来的?
答:
有功计算负荷(
kw
功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)。需要糸数Kd 举例,机床制造厂0,电机制造厂0.33,仪器仪表厂0.37。需要变压器容量 S=P/cosΦ=
180
/0.8=225KVA。由于没有225KVA这个等级,选250KVA的。S=1.732UI=1.732X0.38X500=330KVA。由于没有330KVA这个等级,选350KVA...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
电工N是指什么
电工指的是什么
电工上rcd指什么
电工作业是指什么
电工中保护接零是指什么
电工中负载增加是指什么
电工4级证有什么用
电工基本安全用具是指
电工的基本安全用具指哪些