电容补偿容量计算公式
电容补偿公式
答:
电容
无功
补偿
量:Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)
电容补偿计算
方法
答:
以下就是电容补偿所需补偿容量的计算公式:
tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1tgφ=√1-cos²φ/cosφQk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1:
补偿前的功率因数cosφ:你想达到的功率因数Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)拓展内容:电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是...
电容器容量
单位间的换算关系
答:
Q容量=单位Kvar C容值=单位uF 1F=1000000μF
I为补偿电流,单位为A,式中0.314=2πf/1000 U电压单位=KV 补充 C=Q/U C——电容器的电容,单位为法拉(F)Q——电容器所带电荷,单位为库仑(C)U——电容器两级间的电势差,单位为伏特(V)1F=1000000 uf (6个0) =1000000000000 PF(12...
电容补偿
应该怎么
计算
答:
3、计算需要补偿的电容:Q=P(tgφ1-tgφ2).注:在投入前可根据电机铭牌数据估算
。如额定状态下电机功率因数COSφ1=0.85,要补偿到功率因数COSφ2=0.93,COSφ1=0.85 =》φ1=35.32 =》 tgφ1=0.6197 COSφ2=0.93 =》φ2=23.96 =》 tgφ...
补偿电容器
如何
计算容量
答:
设你的负载为A (KW),补偿前的功率因数为cosa1(a1可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B1=tana1 * A 设补偿后的功率因数为cosa2(a2可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B2=tana2 * A
补偿电容
的
容量
为:B1 - B2 (Kvar)...
补偿电容
的
计算
方法
答:
1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要
补偿
的无功功率Q:S×COSφ =Q 2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3 3、因为: Q =2πfCU^2 , 所以:1μF
电容
、额定电压380v时,无功
容量
是Q=0.045Kvar 100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar?1000μF电...
kvar和
电容量怎么算容量
?
答:
kvar(千乏)和电容量uF(微法)容量的换算
公式
为(指三相
补偿电容器
):Q=√3×U×I I=0.314×C×U/√3 C=Q/0.314×U×U 上式中Q为
补偿容量
,单位为Kvar,U为运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为uF。式中0.314=2πf/1000。例如一补偿电容铭牌如下:型...
如何
计算补偿电容
的
容量
答:
φ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ 根据(式1)就可以
算
出要
补偿
的
电容器容量
,将:QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc 代入(式1),有 U²ωc=P(tgφ1-tgφ)C=P/ωU ²(tgφ1-tgφ) (式2)
电容器补偿容量计算
?
答:
一、
电容补偿
的
计算公式
1、未补偿前的负载功率因数为COSΦ1。负载消耗的电流值为I1。负载功率(KW)*1000则I1=√3*380*COSΦ1 负载功率(KW)*1000则I2=√3*380*COSΦ2 2、补偿后的负载功率因数为COSΦ2,负载消耗的电流值为I2,则所需补偿的电流值为:I=I1-I2。所需采用的电容...
用
电容
做变压器如何
计算
?
答:
可以通过以下
公式计算
所需
补偿容量
: 公式一:Qc=p( 1-cos2φ1 / cosφ=p(tgφ1-tgφ)(kvar) 公式二:Qc=P( 1 / cos 2 φ1 -11-cos2φ /cosφ)-1 / cos 2 φ -1 )=P(tgφ1-tgφ)。式中 cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qc: 所需补偿容量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电容补偿容量怎么计算
电容补偿柜计算对照表
补偿电容计算口诀
功率因数补偿电容计算公式
三相电容容量计算公式
一个千瓦需补偿多少电容
无功补偿的计算口诀
电容补偿快速计算方法
无功补偿电容器容量计算公式