55问答网
所有问题
当前搜索:
电容器放电线圈的接法
电容器的放电线圈
a1、a2、x1、x2接线是怎样的
答:
a2与x1短接,a2x2外接负载
10kv
电容器
组的
放电线圈
(单相,ABC)的二次(a.x)接线
方法
,开口三角形怎 ...
答:
你的照片是一次接线用的,不是二次侧。
二次侧接成开口三角形的接法是首尾相连即A相的头a为L、尾x接B相的a,B相的尾x接C相的头a、C
相的尾x为N,清楚了吗?
电容
柜里为什么要配
放电线圈
?直接接地放电不行吗?
答:
放电线圈与电容串联,起 放电作用,就是当系统断电时,放电线圈可以卸 除电容里的剩余电量
。放电线圈直接并接在电容器两端,正常运 行时,放电线圈仅在二次感应出一个二次 开口三角电压。当电容切掉时,当电线圈 利用LC震荡回路使一次电压衰减(5秒钟 残余电压不超过50伏),不需要认为干 预。 但在...
请教下老师,在一个10kv无功补偿柜中,用到
放电线圈
一次接线如图的话...
答:
二次接线是可以的
,不过要记得二次需要一点接地,无功补偿柜内一般采用零序电压保护,而且还担任电容的放电功能。而一般高压柜内的两台电压互感器采用的是角接,目的是采集线电压,作用不同。
变电站里设置的电容器组的作用是什么?
放电线圈
是怎么保护
电容器的
?
答:
1、放电线圈,英文名称:discharge coil,是电容柜常用的放电元件。
放电线圈的
出线端并联连接于
电容器
组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部...
放电线圈
答:
其次,我们常常提到的电容器组的不平衡电压保护和开口三角电压保护,这种保护通常是指将二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动。最后,在某些环境下,放电 PT可以取代
放电线圈
,但具体的
电容器放电
形式要结合容量来决定。当电容量较小时,采用电压互感器也可以;当电容量较大时,为了避免出现安全事故,...
放电线圈的
技术原理
答:
放电线圈的
出线端并联连接于
电容器
组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。电容器组的开口三角电压保护、...
电容器放电线圈的
额定电流和放电时间
答:
额定电流:一般为放电线圈额定容量1.7MVAR或3.4MVAR等,放电时间:
电容器
组断开电源后,放电线圈应在5S内将电容器组的剩余电压降到50V以下。
放电线圈的
出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下...
10KV
电容器放电
PT的中性点为何要与电容器中性点连接?
答:
放电线圈一次线圈按相并接在
电容器
组,又可以在断开电容器开关时候自动放电。电容器在停电以后还有电压,不能直接接地放电,其电流很大。只能通过
放电线圈的
电阻控制电流来放电。根据不同的电容量和电流选择放电线圈。直接接地放电会造成电容器的过电流放电损坏。放电线圈是个电感XL,与电容器并联。当电容器...
差压
放电线圈
原理
答:
二次测电压不相等。据查询中国供应商网相关信息显示,差压放电线圈原理:是将两个结构上独立的放电线圈分别接到同一相的2组
电容器
中,正常时
放电线圈的
二次侧电压相等,即没有压差,当其中一组电容器中有电容器损坏时,平衡被破坏,放电线圈的二次电压就不相等,即产生压差,这个压差可以驱动电压继电器...