55问答网
所有问题
当前搜索:
电压降口诀
电压降
最简单实用计算
口诀
答:
电压降最简单实用计算口诀为△U=(P*L)/(A*S)其中
:P为线路负荷;L为线路长度;A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面。电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中,L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);5.5-穿越一个股道按5...
电压降
最简单实用计算
口诀
答:
电力线路电压降估算口诀
压降根据千瓦米,2.5铝线201,截面增大荷距大,电压降低平方低,三相四线6倍计,铜线再乘1.7
。电压降的计算公式一:△u%=I*R I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度 ...
电压降
计算方法
答:
电力线路电压降估算口诀:
压降根据千瓦·米,2.5铝线20—1 ,截面增大荷据大,电压降低平方低,三相四线6倍计,铜线再乘1.7
。电力部门一般允许电力线路存在压降范围是+7%~-10%。即不高出10%或不低于7%压降时设备是能正常工作的。
电压降
到底怎么计算
答:
“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了
。例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。 从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。都是对照基准数据“2 .5
铝线20—1
”...
200米95毫米铝芯电缆电缆
电压降
有多少
答:
自然是安全载流量最好。
安全载流量是运行中的电缆允许通过的最大电流,用它求出的电缆压降也是电缆满载的最大压降
。95mm²铝芯电缆在20℃导体直流电阻最大值是0.32Ω/km;常用的VV型95mm²铝芯电缆的安全载流量280A,200米长的电压降Vd:Vd=280Ax(0.32Ω/kmx0.2km)=17.9V ...
三相四线系统
电压降
计算?
答:
根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。 2.口诀 提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。 压损根据“千瓦.米”,2.5
铝线20—1
。截面增大荷矩大,
电压降低平方低
。 ① 三相四线6倍计,铜线乘上1.7。 ② 感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以...
10kV线路接地,故障相的
电压
、电流变化是什么样的
答:
1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相
电压下降
,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是可能会有负载电流(如果能维持一定电压)。所谓电流基本为零,是因为存在对地...
调电焊电流
电压口诀
答:
口诀
就是大电流低
电压
,防止事故产生电压增加一倍,电流相应的
降低
10倍。
初中物理:有关电学的问题:
答:
你好 我是于最近才买的电脑,很多功能不会用。作为学生,提问者的好好学,同样值得赞扬。1367332982回答得比较好了。应该给予鼓励,相信今后一定会学得更好,长大后一定比高手大侠们更有出息。祝学习进步。|因为用电器的电阻不变,设正常的交流电压220伏为单位一,如果用电器实际承受的
电压降低
百分之十,...
电流、
电压
、电阻怎么计算?
答:
由公式我们可以得出,在电阻一定时,
电压
和电流成正比;在电压一定时,电阻和电流成反比;在电流一定时,电压和电阻成正比。并联电路:并联电路是使在构成并联的电路元件间电流有一条以上的相互独立通路,为电路组成二种基本的方式之一。串并联电路,电路实物图画法
口诀
:首首连接,尾尾相连,首进尾出。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆压降最简单估算方法
220v电压降怎么计算
电压降最简单实用计算口诀
220v压降对照表
电压降计算公式
电压降快速计算公式
380v的电走400米电压还够吗
怎样计算电压降的公式
线路长电压低最简单办法