55问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器的额定二次电压
电压互感器的二次电压
为( )。
答:
【答案】:D 答案解析:在不同等级的高压或超高压的系统中,
电压互感器的二次额定电压都统一为100V
。
电压互感器二次额定电压
是多少v
答:
电压互感器额定二次电压是按互感器使用场合来选定的
。(1) 供三相系统线间连接的单相互感器,其额定二次电压为
100V
。(2) 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以根号3时,额定二次电压应为100/√3。(3) 电压互感器剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点有效...
电压互感器二次
侧
额定电压
答:
电压互感器二次侧额定电压为100V
。对三相电压互感器和供相间连接用的单相电压互感器,二次电压为100V。对供相地间连接用的单相电压互感器的二次电压为100√3V。此外,还有其他额定二次电压,如57.7V和33.3V。电压互感器的参数中,有一项为“额定电压比”,比如380/100,10KV/100,就是一次侧电压和...
电压互感器二次额定电压
是多少
答:
该电压是100v
。
电压互感器的二次额定电压100v
这一标准是为了确保电压互感器输出的电压可以被标准的测量仪表和保护设备所使用。在电力系统中,电压互感器主要用于降低高电压至安全的测量水平,以便于电压监测、保护和控制操作。例如,如果一个电压互感器的变比是10000/100,这意味着对于一次侧的每100伏电压...
电压互感器二次
侧
额定电压
为多少伏
答:
100伏
。电压互感器二次侧的额定电压一般为100伏。在我国,电压互感器的二次侧额定电压是统一规定的,通常为100V。
电压互感器二次
输出电压为多少伏?
答:
电压互感器二次输出线电压为
100V
,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电压互感器的二次
侧电压一般为多少
答:
根据我国的国家标准规定,电压互感器的二次侧电压为
100V
。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
电压互感器
2次
侧
额定电压
为多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈
答:
额定二次电压
,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内 负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。
电压互感器的
作用 电压互感器的作用...
电压互感器的二次
侧电压一般为多少
答:
电压互感器的二次侧电压标准规定为
100V
。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动...
电压互感器的额定二次电压
是怎么规定的
答:
电压互感器二次绕组额定电压为100/√3V,结成星形接线后二次线电压为
100V
。大电流接地系统电压互感器的剩余绕组额定电压为100V,而小电流接地系统电压互感的剩余绕组额定电压为100/3V。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
24kv电压互感器的二次电压
组合电压互感器二次电压
电压互感器二次绕组额定电压
电压互感器二次侧电压多少
电压互感器二次侧额定相电压
互感器二次开路有多少电压
互感器两端电压
电压互感器的二次电圧是多少
电压二次侧额定电压