55问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器儿二次短路
电压互感器
的
二次
侧能否
短路
运行?
答:
电压互感器二次线圈短路,
二次线圈的阻抗会大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁
。一般电压互感器二次侧要用熔断器,用来规避互感器异常导致故障扩散。
电压互感器二次
侧能
短路
吗
答:
电压互感器二次侧不允许短路
。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全...
电压互感器二次侧为什么不能
短路电压互感器二次
侧不能短路的原因
答:
一旦二次侧短路,势必在二次侧引起很大的短路电流,会造成互感器烧毁
。因此,在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止其短路。而电流互感器正好相反,它的二次侧是严禁开路,因为一旦开路会在二次侧感应出高电压,造成不安全。
电流互感器和
电压互感器
的
二次
侧开断问题
答:
电流互感器二次绕组开断后,一次绕组电流变成励磁电流,铁芯的磁密度急剧增大,磁路高度饱和,损耗猛增,将导致铁芯过热绕组烧毁;其次,电流互感器二次侧绕组远大于一次侧,相当于一个很大的升压变压器,在二次绕组的开路时将产生极高的尖峰电压,危及安全。因此,电流互感器二次侧不允许开断。
电压互感器二次
侧
短路电压
...
为什么不能在
电压互感器二次
侧发生
短路
?
答:
1、
电压互感器二次
侧绝对不允许
短路
。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、电流互感器二次侧绝对不允许开路 电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感...
电压互感器二次
侧为什么不能
短路
答:
保护互感器本身、
二次
侧负载、电力系统。保护互感器本身:
电压互感器
的二次侧线圈通常由细导线绕成,细导线的电阻很小。如果
短路
,线路的总电阻会急剧下降,导致电流急剧上升,可能引发过电流事故。另外,线圈还可能受到短路电流的巨大热冲击,导致线圈失效。1、保护二次侧负载:电压互感器的二次侧通常接...
电压互感器二次
侧为什么不允许
短路
?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
电压互感器
其实就是一个小型的变压器,在二次侧短路,相当于将该“变压器”的
二次短路
,电压互感器是按额定电流设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压互感器二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
电压互感器二次
侧为什么不允许
短路
?
视频时间 03:23
电压互感器二次
侧为什么不能
短路
?
答:
它们的阻抗很大,所以电压互感器的工作状态接近于变压器空载情况.如果电压互感器二次侧发生短路,其阻抗减少,只剩副线圈的内阻,这样在副线圈中将产生大电流,导致电压互感器烧毁.在电压互感器一,二次侧接有熔断器的则会使熔断器熔断,表计和保护失灵.所以
电压互感器二次侧不允许短路
.
为什么运行中
电压互感器
的
二次
回路不允许
短路
?
答:
因为
电压互感器二次
侧线圈匝数比一次侧线圈匝数要少,但线径较大,根据变压器原理,一旦二次侧
短路
,势必在二次侧引起很大的短路电流,会造成互感器烧毁。因此,在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止其短路。而电流互感器正好相反,它的二次侧是严禁开路,因为一旦开路会在二次侧感应出高电压,造成不...