55问答网
所有问题
当前搜索:
电动机中差动保护接线电流
电动机差动保护
如何正确
接线
?
答:
对于电动机的差动保护,
不仅对电流的相序有要求,还对相别有要求,要严格遵循A-A;B-B;C-C的接线方式
。在检查完回路正常后,如还出现异常,可从以下几个方面检查;(1)保护定值的设定是否正常;(2)回路是否完好 (3) 电流互感器的变比和特性是否一致;(4)电缆的绝缘是否异常 ...
为什么
电动机差动保护
一般按两相式
接线
答:
因为
电动机
的回路比较简单,
电流
三相对称。三相电流向量之和 Ia+Ib+Ic=0,所以只需要其中任意两相电流,即可反映出第三相电流的大小。一般都取AC相电流。这样任意两相之间短路,Ia与Ic都会至少有一个电流发生突变,
差动保护
就可以启动了。 而且
接线
简单化,节省了一个电流互感器。
发电机正常运行时其纵
差动保护
两侧互感器受到的
电流
大小
答:
发电机差动保护的接线特点:一般采用三相星形接线方式
。发电机两侧相同相的电流接入同一只差动继电器,共有三只差动继电器。此外,还装设有差动回路断线保护,当差动回路断线时及时提醒电气值班人员。一、纵联差动保护的基本知识 发电机纵联差动保护的工作原理是利用发电机中性点侧电流与相同相的发电机出...
发电机
差动保护接线
问题?
答:
差动简单的说其实就是个差流继电器,本身就是取两侧的电流差值
。发电机也可以结为0度,变压器也可以结为180度。现在好多装置是自适应接线方式的,它的计算方法是I1+I2=0或I1-I2=0.这样的话就随便接多少度了。如果不是自适应的那么就要按差动保护装置(或差动继电器)得要求接线 差动保护发电机...
电动机差动保护
定值设定多少合适
答:
电动机差动保护
定值至少为300mA。根据查询相关公开信息显示,考虑到电动机启动瞬间剩余
电流
更大,且减少潮湿情况下跳闸,要求电流定值至少为300mA。
差动保护
原理及
接线
图是怎样的呢?
答:
差动保护
原理
接线
图(如图),差动保护动作原理是:差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的
电流
和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护...
电动机差动接线
,头、尾各3个互感器,如何接线?
答:
看了你的说明,这个
接线
是正确的。以U相为例,进线侧
电流
互感器P1接在电源端,P2接在
电机
端,二次电流方向由S1端流出,中性点端电流互感器P2接于电机端,三相的P1短接,二次电流方向由S2端流出,正常运行时,两侧流进继电器的电流方向相反,大小相等,
保护
感受电流为零,装置不动作。内部故障时(如U...
差动保护
原理
答:
差动保护
是变压器的主保护,是按循环
电流
原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。差动保护的基本原理为检测
电动机
始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的,正常情况下二者的差流为0,...
差动电流
是什么?
答:
差动电流是用来保护在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,
电动机
,变压器等电气设备)的电流。差动电流又称差动保护。
电流差动保护
是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角...
横联与纵联
差动保护
的工作原理?
答:
电动机
正常运行时,理论上该差值为零,
差动保护
装置不会动作。考虑到
接线
的不平衡、
电流
互感器特性差异以及外部因素造成的不平衡等因素,将保护装置的定值设定躲过不平衡电流即可。另外,对于2MW以下的电动机(发电机),采用两相式(A、C)差动保护即可满足要求;对于5MW以上的电动机,采用三相式保护。这...