电动机一相没有电流
电动机一相没电流
答:
要是低压电动机可以直接使用钳形表测量电机电流,
如果一相没有电流的话应该是缺相了,立即停机检查
。要是高压电动机则不能直接用钳形表测电流,需要通过电流互感器的二次测量电流换算到一次的实际电流,这样的话要是一相没有电流还要先检查排除是否由于CT二次接线有松而导致的,再停机检查。
三相星三角
电机
,一切正常就是有
一相无电流
答:
你先检查一下接触器,看看是否有一相接触不良
再者像你说的这种情况,你把接线盒内的6个接线端全部拆了,找出三对线圈,用直流双臂电桥量一下三个绕组的直流电阻。看一下三个绕组的电阻有无差别。如果没电桥,用电用表量一下也可以如果差别很大应该绕组的事情。你要是用钳型表测的无电流话应该是电...
电机
三线有一线
没电流
是怎么回事?倒线后还是一线没电流?
答:
因为缺相都是因为线路和机械触点开路、虚接而造成
,特别是虚接(接触不良)点,接触电阻变大,在无电流的情况下,电压是正常的,只是有了负载电流或更大电流时,电压会将于此处,所以不要完全采用测量电压的方法查找,最好使用万用表检测电压和测量电阻的方法查找怀疑点。检查产生的缺相故障点的方法:先...
三相
电机
其中
一相有
电压
没电流
答:
接触器个别触点烧蚀引起接触不良,偶尔出现断相运行。
所述其中一相有电压没电流就是该相断路(触点接触不良)
,该相有电压是该相绕组感应出电压和绕组回路所显示的。
三相
电机
工作时
一相
突然
没有电流
,其余两相电流升高一倍怎么回事?_百度...
答:
1可能电源缺相。2熔断器
一相
熔断。3
电机
本身一相绕组断线。由于缺相,负载能力减小。转速降低转差率增大致使剩余两相
电流
迅速上升。所以应当及时断开电源防止烧毁电机,甚至引发发火灾。缺相保护,是电机保护的重要内容。
三相
电动机
在运行中出现
一相
测不到
电流
数值是怎么回事?
答:
如果有一项测不到
电流
数值的话,最好是检查一下线路是否有断点?或者是有虚接的地方
三相异步
电动机
启动时有
一相
几乎
没有电流
.请帮忙找出故障
答:
三相异步电动机启动时有一相几乎没有电流,
是启动接触器一相不通电或者接触器个别触点烧蚀引起接触不良造成的
。解决方法:重新接线或者换上新的接触器。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。按转子...
星形三相异步电机在运转时测试其中
一相电流
为零,电压正常,为什么
电机没
...
答:
后来偶然的机会,发现缺相运行,但电机完好无恙。后来我做了分析,结论是星形起动时正常,换到角接后缺相,虽然电机缺相,但是电机并
没有
超过额定
电流
,所以
电机没
被烧坏。一般空压机都是几台并联使用的,压力达到上限值时,都能自动减荷,如果这样的话,电机在运行中缺相,没有烧毁,就很好解释了。
电机
能够正常启动,但电流偏大!经查验有
一相没有电流
!请问是什么出了问题...
答:
缺相
了
,三种原因 电源缺相,开关或接触器到
电动机
的线路断线、电动机内部绕组断了。
三相
电机
,主电路中有
一相无电流
,启动,电压,接触器,变频器都正常,就是...
答:
如果变频器输出基本正常,一般是三相电源缺相,用电笔测量时,因为有变频器内部电路构成回路,电笔显示有电,用万用表就可以准确判断是电源故障或者是变频器内部的整流电路故障;如里是变频器输出
一相无电流
,变频器如果没有故障,它会自动停机,并给出故障代码。不清楚可以继续问。希望对你有帮助,清采纳...