电力系统发生短路后短路电流为
短路电流是
多少?
答:
作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC10KV2000A额定分断
电流为
40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
短路电流
简介:短路电流short-circuitcurrent
电力系统
在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间
发生
非正常连接(即短路)时流过的电流。其...
电力系统发生
三相
短路后
,
短路电流
在0.01s和1s时,哪个大?
答:
0.01s时大 ,当在某点
发生
三向
短路时
,会在该点造成极大的冲击性电流,0.01s时较1s时大,因为该冲击性的
电流是
随着时间进行衰减的,具体的公式详见
电力系统
暂态分析之类的书籍,都有详细的讲解。
短路电流
怎么计算?
答:
若6kV电压等级,则
短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据的公式是: Id=I...
什么
是短路电流
?
答:
短路电流:又叫short-circuit current
是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流
。 短路电流的值远远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。 例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短...
电网
短路电流是
怎么计算的?
答:
非故障相电压为故障前电压的1.5倍,
短路电流为三相短路电流√3/2
。对称分量法及电力系统元件的序参数和等效电路 一、对称分量法 1、在电力系统中突然发生不对称短路时,必然会引起基频分量电流的变化,并产生直流的自由分量。除此之外,不对称短路还会产生一系列的谐波。2、流过三相正序电流,则在元...
短路电流
有多大?
答:
在发电机端
发生短路时
,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的
电力系统
中,短路电流可高达数万安培。短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,...
电力系统发生短路后短路电流
的大小
答:
电力系统发生短路后短路电流
的大小由电源电压和短路阻抗决定。短路电流的大小主要取决于其电源侧电力变压器的容量大小、该变压器的阻抗电压大小,以及短路故障点距离此变压器的电气距离。
电力系统发生短路
会引起
电流
电压发生变化吗?
答:
电力系统短路时
,
短路电流
能达到数千安甚至上万安。电流急剧增加时避免不了的,电压会随着电流的增加而降低。
短路电流是
额定电流的多少倍
答:
短路电流是电力系统
在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端
发生短路时
,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。这个值是根据电力系统的具体情况计算得出的,...
短路电流是
多少?
答:
比如断路器,什么情况下会断路(这里问的是断路吧?怎么会短路?)就是达到上面方式计算的125%容量时,大于等于125%都会动作。一个电流表是接在2000/5A的互感器上的,
短路电流是
多少?还有那个电流表应选择多大量程的呢?这个如果你是在前面说的那线路中的,那么最大电流为1000A以内的。但我当然建议...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10