55问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统发生不对称短路
电力系统
中
发生不对称短路
时,计算短路点的电流
答:
1、在电力系统中突然发生不对称短路时,
必然会引起基频分量电流的变化,并产生直流的自由分量。除此之外,不对称短路还会产生一系列的谐波
。2、流过三相正序电流,则在元器件上的三相电压为正序电压,而流过负序或零序电流,则在元器件上的电压为负序或零序电压。也就是说,对于三相对称的元器件,各序分...
电力系统发生不对称
故障时,
短路
电流的各序分量中,受两侧电源电势影响的...
答:
电力系统发生不对称
故障时,
短路
电流的各序分量中,受两侧电源电势影响的是( A )。A、正序分量 B、负序分量 C、零序分量 D、正序分量和负序分量
电力系统
的
不对称
故障分为
答:
一、横向不对称故障 1、两相短路 这是指电力系统中的两个相之间发生的短路
。在这种情况下,短路的两相电流将增大,而另一相电流将减小或为零。2、单相接地短路 这是指电力系统中的一相与地之间发生的短路。在这种情况下,短路相的电流将增大,而其余两相电流将减小或为零。3、两相接地短路 这是指电...
...中性点不接地
系统发生不对称短路
,
只产生零序电压分量,没有零序电流
...
答:
不正确,当
发生
单相接地故障时,故障点零序电流为非故障相对地电容电流之和。
电力系统
有哪些
不对称短路
类型,分别有什么特征?
答:
.两相
短路
接地,故障两相电压相等,非故障相电流为零.2.两相短路,非故障相电流为零,故障两相电压相等,电流互为相反数(即电流和为零)3.单相短路接地,三相电压和为零,三相电流相等 4.三相短路,三相电压和为零,电流和为零
什么是
电力系统不对称短路
?
答:
简单来说,短路类型里的:单相接地短路、两相接地短路、两相相间短路等属于
不对称短路
。三相短路属于对称短路。就实际
发生
的概率来看,
电力系统
的短路90%为不对称短路,这90%里面90%又是单相接地短路。
电力系统
中,分生
不对称
故障时,为什么任意不对称的三相相量,均可以分...
答:
附一简单影印资料说明对
不对称
三相相量可进行对称分量分解的依据,供参考。这个问题在“电工基础”教材中都有详尽的分析,可在相关的资料或电工类丛书中找到答案。
什么叫负序电流?那些故障会产生负序电流?
答:
电力系统
中
发生不对称短路
,或三相负荷不对称(例如有电气机车、电弧炉等单相负荷)时, 将有负序电流流过发电机的定子绕组并在发电机中产生以两倍同步转速对转子旋转的磁场, 从而在转子中产生倍频电流。�对于汽轮发电机,上述倍频电流由于集肤效应的作用,主要在转子表面流通,并经 转子本体 ,...
发电机在
电力系统不对称短路
时,转子频率为什么是100HZ
答:
不对称短路
会出现“负序分量”,这个负序电流形成的磁场与转子绕组形成2倍的同步速相对运动,所以在转子绕组会感应出100HZ的电流。
在
电力系统发生不对称
故障时,两侧电势相角差为什么会影响
短路
电流中的正...
答:
因为计算正序电流时,用的是两侧电势的相量差,所以两侧电势的相角会影响正序电流的。