55问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆选型标准规范
怎样根据
电缆
负荷来确定电缆的型号和截面
答:
知道距离和负荷只能选出电缆的参考截面,无法
选型
。
电力电缆
导体截面
的选择
原则:1、最大工作电流作用下的电缆导体温度,不应超过电缆使用寿命的允许值。持续工作回路的电缆导体工作温度,应符合设计
规范
的规定。2、最大短路电流和短路时间作用下的电缆导体温度,应符合设计规范的规定。3、最大工作电流作用下...
如何选择
电缆
型号?
答:
3. 选择
电缆
规格:根据工作电流和电压,选择合适的电缆标称截面。一般而言,一平方的电缆能支持10安培的电流。问题十:高压电缆
型号选择
高压电缆型号选择应根据高压侧电压、输电方式(架空或电缆)等因素进行确定。具体型号可参考国家电网公司发布的《
电力
工程电缆设计规范》等相关标准。
如何选择
电缆
型号?
答:
五、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套
电力电缆
VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 常用电缆规格型号有哪些:供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较...
高压
电缆选型
的基本原则和要求
答:
VLV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯
电力电缆
由于铜导体的出色导电性能,越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道,而铝芯电力电缆的应用则较少,尤其是在越高压的电力系统中,选择铜芯电缆的就越多。高压电缆型号 高压电缆是电力电缆之一,高压电缆的产品执行
标准
为GB12706.3-2002,高压...
电力电缆选型
时需要考虑哪些因素?
答:
经济性也是考虑的重要因素,如城市低压电网中,通常采用四芯电缆,其中中性线的截面需适当匹配相导体,避免不平衡电流导致发热问题。总的来说,
电力电缆
的
选型
是一项细致而重要的任务,它需要工程师们对电缆的性能、环境适应性、安全
标准
和成本效益进行全面评估,以确保线路的高效运行和长期可靠性。
变压器
电缆
如何
选型
?
答:
如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2
电力电缆
,4台1250kva变压器...
电缆选型
依据是什么?
答:
电缆选型
依据根据下述
规范
:本规范是根据建设部《关于印发“二OO一~二OO二年度工程建设国家
标准
制定、临订计划”的通知》(建标[2002]85号)的要求,由中国
电力
工程顾问集团西南电力设汁院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB 50217—1994修订而成的。 本规范修订的主要技术内容包括:1.增加了中、...
高压10kv
电缆选型
答:
根据:《
电力
工程
电缆
设计
规范
GB50217-94》先选定10KV进线电缆:我们选择高压进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,...
电力电缆
如何
选型
?应注意哪些问题?
答:
电力电缆选型
:规格型号 名 称 使 用 范 围 VV VLV VY VLY 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中 ,电缆不能承受机械外力作用。VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙 烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土 壤,电缆能承受机械外力...
什么情况下用阻燃
电缆
什么情况下用阻燃电缆
答:
数据中心设计
规范
GB50174-2017 8.1.19敷设在隐蔽通风空间的配电线路宜采用低烟、无卤阻燃铜芯电缆,电力工程电缆设计
标准
GB50217-2018 3.3.2常用
电力电缆
的绝缘类型选择应符合下列规定:1当环境保护有要求时,不得
选用
聚氯乙烯绝缘电缆;3.3.4放射线作用场所应按绝缘类型要求,选用交联聚乙烯或乙丙橡皮...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆选型国家标准
电缆敷设规范标准GB50168
vv22电缆载流量对照表
多芯电缆选型标准规范
电气工程规范GB50303最新
电缆敷设规范标准GB50217
10kv高压电缆载流量对照表
不考虑电压降的时候电缆选择
高层建筑电缆选用标准