55问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器零线与地线有电压
3相隔离
变压器
输出端
零线与接地有
90.3V的
电压
?
答:
在理想情况下,
3相隔离变压器输出端的零线与接地之间的电压应该是0V
。但是,如果输出端零线与接地之间存在90.3V的电压,可能存在以下几种情况:1.
可能存在接地故障
:当接地系统存在故障时,接地电阻会增加,从而导致接地电势升高。这可能会导致输出端零线与接地之间存在电压。2. 可能存在漏电流:如果输出...
问题:三相隔离
变压器
外
接地线跟
输出端的
零线
接一起
有电压
,是怎么回事呀...
答:
外接地线跟输出端的零线接一起有电压其原因可能是:
1、外接地线没有接地(大地)或接地电阻过大
2、隔离变压器初、次极线圈间有轻微漏电 接地不良或严重漏电会对人体有伤害甚至发生危险 解决办法:1、将初次极接地端相连良好接地(如接在自来水管上)2、如是漏电需进行z绝缘处理 ...
请教"为什么我的
地线和零线
之间总是存在着
电压
差,这个电压差怎么来的...
答:
零线对地线有电压的原因:1、零线虚接、断零;2、零线接地电阻增大;3、三相系统不平衡造成零点漂移;4、负载的谐波造成
;根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在2V以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。零地电压处理装置特点:1、全自动、运行稳定、无需维护;2...
零线和地线有电压
吗?
答:
综述:零线和地线之间的正常电压应该是0V
。零线是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。带电的起因和解决方法:1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了...
零线和地线有电压
怎么回事,具体见详细描述?
答:
正常情况零线,地线是没
有电压
的。如果你的
零线和地线
都都有电压,说明你的零线和地线,接地效果不好。零线的起始端是
变压器
中性点,是工作接地,接地可靠的话,地线可以保证
零线电压
根大地电压一样(大地电压为零伏),接地不好会导致中性点(即零线)电压偏移。至于地线也
带电压
,肯定是
地线接地
效果不好...
求助,
零线和地线
之间
有电压
答:
零线和地线
之间
有电压
,说明
零线带
电。零线断路带电的主要原因有:1、三相负载严重的不平衡,导致零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断;2、配电
变压器
的零线接线柱与导线连接接触不良,引发零线断路,主要是维护不到位所致;3、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,...
零线与地线
之间
有电压
是怎么回事?
答:
在理论上来说
零线与地线
之间
电压
应该是0V,但是在实际应用当中,由于
变压器
三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了。所以,目前便采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0。零线也有电阻,只不过很小。其次,当三相...
请教一下
零线与地线有电压
是什么原因,是用电设备有漏电吗?
答:
地线相当于110V
零线
; 零线+地线50V这个结果,是因为
地线和
火线间感应出50V的
电压
,地线相当于50V的火线。这种现象仅仅是感应电压而己,没有什么能量,不会电人,更不可能用来带电器。所以,安全起见,地线是必须
接地
的,这样就安全多了,同时消除了三条电线之间的感应电压 ...
为什么
零线和地线
之间存在10V的
电压
?
答:
零线和地线
之间存在10V的
电压
,可能是由于以下原因:零线接触不良或断路,导致零线上的电压降落。地线接触不良或断路,导致地线上的电压降落。电源电压不稳定,导致零线和地线之间的电压波动。电路中存在漏电现象,导致零线和地线之间的电压异常。电路中存在其他干扰源,导致零线和地线之间的电压异常。为了解决...
为什么
零线和地线
都
带
有12伏
电压
?
答:
距离越远这个
电压
也就越高。现以
供电变压器
为例,变压器的
零线
一出来就接入地下。而供电部门不为用户提供地线,用户地线需要用户自己设置。用户
地线与变压器地线
之间就存在一定距离,这个距离的土壤就会产生一个大地电阻,有了电阻。测量时就会产生电压差,你说的12V,就是这种电压。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地线与零线有电压
为什么零线与地线有3v电压
零线和地线之间有电压
零线跟地线有4v电压
地线和零线有50伏电压
零线地线之间有电压原因
零线和地线有电压是什么原因
零线和地线的允许电压
零线和地线电压标准