答:
Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV
。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
的
档位
如何调整?
答:
当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档
。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。4.调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不...
电力变压器档位
如何调
答:
调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置
,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻...
有载调压
变压器档位
怎么调
答:
一般来说,
变压器档位越高,输出电压越高;反之,档位越低,输出电压越低
。因此,在调节变压器档位时,应根据实际电压需求进行合理调整。总之,正确调节电力变压器的档位对于确保电力系统稳定运行至关重要。在操作过程中,务必遵循安全规范,并在必要时寻求专业人员的帮助。
电力变压器
低压侧电压偏低怎样调节节
答:
电力
公用
变压器
一般为无载调压,在高压侧有三个
档位
,运行时一般放在二档,如果电压偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
变压器
怎么调节
档位
答:
如果变压器输出电压低于允许值时,需要将开关的位置从一档调到二档,也就是说需要升级,也可以将二档调整到三档。如果送至低压用电器的电压比较低,这时候就可以调到高
档位
,反之则是相反的。二、什么叫做
电力变压器
1、它是一种电气设备,不过它是静止的。主要就是用来将一个数值的电压或者电流变成相同...
电力变压器档位
调节 一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以10kV三相无载调压
变压器
为例,变压器Ⅰ
档
为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边电压偏低,应调至Ⅲ档。当运行时副边电压偏高,应调至1档。这就是所谓的 高往高调,低往...
电力变压器
如何调节电压?
答:
电力变压器
通常都有调压开关,分三个档为:即10500V、10000V9500V。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V
档位
上,如果输入电压低于10000V时则输出电压也达不到
要求
,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载调压...
想调高
变压器
的输出电压,五个
档位
怎样调?
答:
需要调高输出电压
档位
往低调,需要降低输出电压档位往高调,所谓“低了低调,高了高调”
电压高
变压器
的
档位
怎么调
答:
一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动
调档
的需要根据电压波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和
电力
电子技术中得到广泛的应用。