55问答网
所有问题
当前搜索:
用电监控系统经常报警怎么办
摄像头
监控
主机一直
报警
该
怎么办
答:
首先去检测下硬盘有没有装好,如果你不需要装硬盘可以在设置里面取消报警
。有硬盘的话检查一下主机与硬盘之间的连接或检查硬盘是不是好的。如果不是这个问题还可以尝试以下几个方面:1、录像异常:出现影响正常录像的情况可以到硬盘管理中查看硬盘的状态,是否存在异常,如果异常,
重启硬盘录像机看一下是否
...
为什么电气火灾
监控
探测器
老是报警
及
解决
办法
答:
1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,
报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电
。2、预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)3、设备故障(建议更换统...
监控
设备一直滴滴响
怎么办
?
答:
监控设备一直滴滴响说明在报警,
把报警功能关掉就可以了
。方法如下:
1、进入监控设备【设置】;
2、选择【报警设置】;3、再选择开启或关闭。监控设备的简介如下:监控设备是指对行为、活动或其他变动中信息的一种持续性关注而发明的系列监控器材,通常是为了对人达成影响、管理、指导或保护的目的。典型的...
剩余电流式电气火灾
监控
探测器
报警
答:
要使用测试仪器检测电路中的走电情况,及时修复问题,确保电路正常运行
。2、电气火灾监控系统预警信息值设定过低:电气火灾监控系统中的预警信息值设定过低导致误报警情况。在设置预警信息值时,应根据实际情况参考产品介绍,合理选择适当的参数,确保系统能够准确地监测电气火灾风险。3、设备故障:剩余电流式电气...
电气火灾
监控
探测器
老是报警怎么办
?
答:
电气火灾监控探测器老是报警主要有三个方面的原因:剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,
报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电
。预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 ...
剩余电流式电气火灾
监控
探测器
报警
是什么问题,该
怎么解决
答:
一方面可能线路存在严重漏电,这就必须高度重视查找和消除隐患;另一方面可能所监测电气线路已超出最大电流泄露值,需重新合理选择探测器监测位置(;但多数原因是由于被检测线路穿过互感器时不规范导致主机
报警
,此时应尽快进行线路查看并纠正,消除误报警情况。产生漏电的常见情况:1、互感器零线方向穿反;解决...
电气火灾
监控系统
常见故障
处理
有哪些方法?
答:
(2)处理方法:到检查线路,排除短路或断路后重新进行通讯测试;到检查线路连接处是否有松动情况,排除后重新进行通讯测试;到排除重号后重新搜索。4、传感器故障 (1)原因:到互感器未连接或接触不良;到互感器损坏。(2)处理方法:检查线路并稳固连接。5、误
报警
(1)原因:到未将同一回路火、零线...
监控
设备一直滴滴响,求
解决
方法
答:
3、有遮挡/动检报警,如果设定了遮挡/动检报警等报警功能,有某路摄像头被遮挡或者有动态行为后就会报警(一般长期性的是被遮挡)
4、断网报警
,如果说出现这样的报警信号,就需要看下录像机后面的网卡灯是不是亮的,可能是线路故障也可能是交换机没通电之类 拓展资料 主要设备 1、摄像部分 摄像部分是电视监控系统的前...
监控
主机滴滴响是怎么回事监控主机滴滴响
怎么办
答:
硬盘故障
报警
。解决方法:查看硬盘是否找不着,或是有故障,排除就好了。在电视
监视系统
中,特别是在由多台摄像机组成的电视
监控系统
中,一般都不是一台监视器对应一台摄像机进行显示,而是几台摄像机的图像信号用一台监视器轮流切换显示,到目前流行BSV液晶拼接跨屏显示,画中画显示。检查监控主机是否可以...
电力
系统
数据
监控
与系统无故障,却一直有
报警
信息,(报警信息:如电动机...
答:
通讯正常时,要么
系统
数据库配置有问题,如不对应;要么就是终端设备自己把标志给恢复了,可以的话,可看看报文,状态字是否不断变化。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电脑报警监控系统
监控系统报警
监控系统一直报警
红外报警监控系统
天网监控系统报警对象
安全监控系统分级报警
用电监控系统
工况用电监控系统
企业用电监控系统