55问答网
所有问题
当前搜索:
现浇混凝土柱梁板墙的支撑高度以
现浇混凝土柱梁板墙的支撑高度以
多少米以内为准
答:
该支撑高度以3.6米以内为准
。现浇混凝土柱梁板墙的支撑高度以3.6米以内为准。超过3.6米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。具体来说,立模高度超过3.6米,应从3.6米以上,按每超过3米增加一次计算套用定额项目。超高支撑增加次数等于3计算,不足3米者也按1次计算。超高每增3m的工程量,...
计算梁的模板
支撑高度
是从自然地坪到板底还是从±0到板底。
答:
室外地坪至板底或板面至板底之间的高度
。现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m²计算。现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度以3.6m以内为准,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在0.3m²以...
现浇
、预制
混凝土
及钢筋混凝土模板工程量计算规则,那位智者知道请告诉...
答:
2.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准
,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。3.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3 m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板...
现浇混凝土柱墙梁板
是按
高度
答:
是。现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,
定额按支模是按高度3.60m编制的
,支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算)计算模板支撑超高。
建筑工地木工支模展开怎么计算?
答:
(2)现浇钢筋混凝土柱,梁,板,
墙的支模高度以3.6m以内为基准
,超过以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量.(3)现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3以内的孔,不予扣除,洞侧壁模板也不增加,单孔面积在0.3以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算.(4)现浇钢筋混凝土框架...
二层的有
梁板混凝土
分项如何描述项目特征
答:
现浇砼
梁、板、柱、墙编制了
支撑高度
超过3.6m每增3m的项目,若立模高度超过3.6m时,应从3.6m以上,按每超过3m增加一次计算套用相应定额项目。超高支撑增加次数按(支模高度-3.6m)/3计算,不足3m者也按1次计算。超高每增3m的工程量,
梁板
式按超高构件全部通过接触面积计算。
柱墙
工程量是按超高部...
层高5.4米怎样计算支模架工程量
答:
现浇混凝土
梁、板、柱、墙 、楼梯是按支撑高度3.6m以内编制的,超过3.6m时,另按超过部分模板接触面积计算模板超高支撑增加费。支撑高度按每增加1m计算一个增加层,不足1m按1m计算。但挑出
墙面的
有
梁板支撑高度
超过10.8m且宽度不大于2m时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高...
混凝土
和
支撑
工程量计算方法
答:
超高
支撑
增加次数=(立模
高度
-3.6m)/3计算,不足3米者也按1次计算。 超高每增3m的工程量,梁、板是按超高构件全部混凝土的接触面积计算的;
柱
和墙是按超高部分的混凝土接触面积计算的。 二、工程量计算规则 1、
现浇混凝土
及预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,应区别模板的材质,按混凝土与模板接触面的面积...
有
梁板
得
现浇混凝土柱
,计算
高度
的规则是什么?
答:
混凝
上工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积。如下:1、有
梁板的柱
高,应自柱基(或楼板)上表面至上一层楼板上表面
高度
计算。2、无梁板的柱高,应自柱基(或楼板)上表面至柱帽下表面高度计算。3、框架
柱的柱
高...
现浇混凝土梁板的
支模超高如何计算
答:
(1)
现浇混凝土柱
、梁、板、墙模板
支撑高度以
3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算模板超高支撑增加费。支撑高度按每增加高1.0m计算一个增加层,不足1.0m按1.0m计算。(2)混凝土板的厚度以160mm以内为准,超过160mm的,另按其模板工程量计算模板超厚支撑增加费。超厚支撑按每增厚...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现浇混凝土柱柱高怎么确定
现浇混凝土柱高的确定
关于现浇混凝土柱高计算
现浇混凝土柱怎样施工
现浇混凝土柱清单
现浇混凝土柱包括什么
现浇混凝土矩形柱
现浇混凝土柱子