55问答网
所有问题
当前搜索:
独立基础短向钢筋的位置
独立基础的
底部
钢筋
如何布置?
答:
独立基础,
底部钢筋X向和Y向都是间距100mm,直径14mm的钢筋,应先铺长方向的钢筋,再铺短方向的钢筋
。下面咱们看看独立基础在图集中的排布构造。16G101-3图集第67页,独立基础DJj、BJj、BJp底板配筋构造中,注:3.独立基础双向交叉钢筋
长向设置在下,短向设置在上
。18G901-3图集第2-1页,独立基础DJ...
独立基础钢筋
怎样布置?
答:
如下图:X向(长向)在上
,因为是有基础梁:又如下图:
无梁式,X向在下
(如下图的普通独立基独基础形式,一般是长向钢筋在下,短向钢筋在上布置的):参考资料:16G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)
独立基础钢筋
怎么布置?
答:
则应改成:独立基础底板钢筋布置:长向钢筋在短向钢筋的下面
。适用性较强,易记。但按11G101-3笫60页答你是x和y方向上的钢筋,X向在下面:
独立基础的钢筋
如何排布?
答:
承台(有桩)底板钢筋先排长向(长向在下),后排短向(短向在上)
。承台底板钢筋基本无双层。普通独立基础(无桩)中有。参考资料:12G901-3(替代 09G901-3)混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台)、16G101-3(替代 11G101-3)混凝土结构施工图平面整体...
独立基础钢筋
在上还是在下?
答:
—独立基础底板配筋构造,
在左下角注释的第3条:“独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上
。”建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。独立基础分三种:阶形基础、坡形基础、杯形基础。
独立基础
双向
钢筋
,
短筋
是否在长筋上面
答:
独立
柱
基础短
边方向钢筋在长边上面的上面,这是地基反力的作用,上部受拉(即上部筋为受力钢筋);楼板钢筋布置与
基础钢筋
正好相反,及楼板是受弯构件,下部受拉(即下部筋为受力钢筋),基础板短边钢筋放置
位置
与板上部短边钢筋一样
独立基础
配筋怎么看
位置
答:
独立基础
底板上X(长)向配筋在下,Y(短)向配筋在上。独立基础底板配筋上下
位置
,实际施工中应以依独立基础底板长度,长向与
短向
来分比较明确。因为施工结构图上不会注明X向与Y的。X向,Y向只是平法为了方便设计表达和施工识图,规定结构平面的坐标方向。参考资料:16G101-3 ...
独立基础
底板上x和y方向上的
钢筋
哪个在下面?
答:
长向钢筋在短向钢筋的下面
。基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。长宽比在3倍以内且底面积在20m2以内的为独立基础(独立桩承台)。独立基础一般设在柱下,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。当柱为现浇时,独立基础与柱子是整浇在一...
独立基础
同型号
钢筋短向
在上面还是下面?
答:
通常都是从左到右的方向。关于哪个方向
钢筋
在上的问题,如果设计指定,按照设计做。如果没有指定,一般来说是按照受力大小放置:即,受力较大方向(短跨)的钢筋在外侧,比如
独立基础
,只配置下筋,那短跨方向的钢筋就在下侧。如果是筏板基础的上筋,短跨方向的钢筋就在上侧(还是外侧)。
独立基础
哪种
钢筋
在下在。22G多少页?
答:
短向在上,咱们以照板的受力来考虑,
短向钢筋
在下侧排布,长向钢筋上侧排布;不过与板不同的是,地基持力层的土压力对基础底板的荷载作用是垂直向上的,而普通单向板的荷载是垂直向下的;作用方向对称相反; 钢筋排布也就成了:
独立基础
底板下部钢筋长向在下,短向钢筋在上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
独立基础钢筋长短布置
独立基础T钢筋放什么位置
单柱独立基础中钢筋位置关系
独立基础钢筋如何布置
独立基础承台双向钢筋如何布置
独立基础钢筋布置
基础钢筋短向朝上还下面
地面钢筋短向在下