55问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道与房屋距离规定
燃气管道与
民房的最小
距离
是多少?
答:
6.3.15沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、
窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m
。燃气管道距
生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限
;与架空电力线电压3KV以下 最小垂直净距1.5米;与架空电力线电压3--10KV以下 最小垂直净距3米;与架空电...
燃气管道与
建筑物的最小安全
距离
是多少?
答:
地下燃气管道的安全间距与相邻的建筑物类型和燃气管道压力有关:
地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距应不低于0.15m
,铁路轨底安装的垂直净距应不低于1.2m。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距应不低于0.5m,与铁路路堤坡脚距离应不低于5m。2、室内燃气管道安全距离 根据室内...
燃气管与
建筑物的安全
距离
是多少?
答:
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5米到1.5米之间
。沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道
不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m
。燃气管道距
生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限
。和架空电力线电压度3KV以下,最小垂直净距1.5米,...
新建
天然气管道与房屋
的安全
距离
是多少?新建天然气管道离农民住房多少...
答:
大于等于1.6MPa,小于等于4.0MPa的燃气管道应当是小于等于200米
,新建天然气管道与房屋的安全距离是200米,
新建天然气管道离农民住房200米米为安全跟离
,详细参见GB 50028-2020第6.3节和6.4节。
国家
规定燃气管道
离居民房应该有多少米的安全
距离
”)?
答:
国家规定燃气管道离居民房应该根据燃气管道的压力不同在0.7m与13.5米之间
,按照GB 50187-2012表8.2.10,燃气管道压力小于等于0.01MPa最小安全距离是0.7m,燃气管道压力小于等于0.2MPa最小安全距离是1.0m,燃气管道压力小于等于0.4MPa最小安全距离是1.5m,燃气管道压力小于等于0.8MPa最小安全距离...
天然气管道与房屋
的安全
距离
是多少?
答:
1、 根据《GB50183-2004》规范
要求
,天然气站内的工艺管道与值班房屋安全
距离
22.5米。2、 站外
天然气管道与房屋
的安全距离,《管道保护法》第30条
规定
:已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物。但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全,一般与...
我家是农村的附近正在挖
天燃气管道
,请问
管道与房屋
的安全
距离
答:
1MPa,管径小于或等于DN200的埋地天然气凝液管道,应按现行国家
标准
《输油管道工程设计规范》GB 50253中的液态液化石油
气管道
确定强度设计系数。管道同地面建(构)筑物的最小
间距
应符合下列
规定
:1 与居民区、村镇、重要公共建筑物不应小于30m;一般建(构)筑物不应小于10m。
国家
规定燃气管道
离居民房应该有多少米的安全
距离
答:
1、
气
站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时,距民用建筑的安全
距离
不小于40米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米。2、气站总容积大于50立方米小于等于200立方米,且单罐容积小于等于50立方米时,距民用建筑的安全距离不小于45米。距...
燃气管道与
住房之间要保证多少
距离
答:
1、防火
间距
是指两个不同的建筑之间的距du离,同一个建筑内的防火分区之间需要用防火墙等分隔设施进行分隔;描述的相邻两户的防火墙或者防火隔墙上的开口不小于2米,采用乙级防火门窗的,
距离
不限。2、消防车道的净宽和净高各不小于4米;普通的居民楼,规范并未强制形成环形车道。
燃气管道
的安全
距离
是多少
答:
5米。根据《中华人民共和国石油
天然气管道
保护法》
规定
:第九条埋地
管道与
建(构)筑物的
间距
以及埋深应当按照国家技术规范
要求
满足实际需要,且管道中心线两侧与建(构)筑物的
距离
应当不小于5米。管道线路中心线两侧5米外的建(构)筑物和生产、经营、存储场所与管道线路和附属设施的距离应当符合国家...