答:
三相电流不平衡的原因需要用户检查并调整电流
。电箱安装标准规定,电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜;电箱安装应垂直;下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m。如果有多个电箱,电箱之间的距离不应小于30mm。可用支持与角尺对电箱的规格进行检查。
检查配电箱质量
:使用的配电...
配电台区的
三相
电流
不平衡
超过15%,
配电箱
总开关老是跳闸,是否可以通过...
答:
通过零线重复接地不能调整吧
三相不平衡 是你负载分配不均匀
你可以把最大的那项电流的一部分负载调到最小的那相电流上 开关跳闸检查一下是否是漏电开关
如果是 零线是不能接地的 接地会跳闸 检查最大电流是否超过了开关的额定定电流 如果没超过检查一下开关是否发热 线路与开关接触...
当
三相
四线
不平衡
应用时,如何安装漏电保护?
答:
1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关
。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩...
紧急求教!!!
三相
负荷
不平衡
,导致一相电压高到245V?
答:
检查一下零线是否断线?
...
解决
老旧小区 安装新能源充电桩
三相
负载
不平衡
零线漂移问题?_百度...
答:
解决中心点直接接地系统的零线电压漂移问题,
可以采用零线就地设置再接地来解决
。这个电工提出的方案可行,原有接地极接地电阻偏大,增加接地极后,接地电阻变小,零线的电压会被接地强制在大地零电位,电压漂移就很小了
...如何算总电流.
三相平衡
的时候
怎么
算?
不平衡
的时候怎么计算?
答:
对于
三相平衡
电路而言,功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为负荷功率 U为线电压,一般是380V cosφ是功率因素,一般取0.8
配电箱
是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭...
配电箱
中
三相不平衡
的危害?
答:
配电箱
中
三相不平衡
会引起变压器某相过载,保护动作或烧毁变压器; 降低了供电变压器利用率及使用寿命,会使负荷侧相电压出现偏移,重负荷所在相电压偏低,轻负荷所在相电压偏高,三相不平衡还增加了线路损耗。实时监测及治理不平衡问题可以在现场安装在线式电能质量监测装置,搭配可无功补偿装置进行治理,时下...
配电箱三相
电配线 三相负荷
不平衡
有事吗
答:
单个
配电箱三相
负荷
不平衡
问题不大,关键是变压器总的三相负荷要平衡。
三相
四线制
配电箱
中会不会造成单相电压降?
答:
另外两相的电压则会升高,从而导致电压
不平衡
。为了避免这种情况发生,在安装和使用
三相
四线制
配电箱
时,应该保证各个相电流平衡,负载均衡,以减小电压降低的可能性。此外,还可以采用一些技术手段,例如增加中性线的截面积,选择合适的配电箱容量等来降低单相接地故障的风险。希望您的采纳,谢谢 ...
配电箱
常见故障的原因有哪些?
答:
2.没有电那路空气开关的进线端或出线端的可能接触不良,可能已经连接在上面的电线已经被烧断。这种现象只要打开
配电箱
的盖子后进行检查就能发现,重新拧紧一下空气开关上的紧固螺丝、或者重新把电线连接紧固一下就行。3.该路电线中间出现了断线的可能。如果是新装修的房子,应该考虑线路被木工打孔时打断了...