煤矿井下配电室排版
配电室
电缆沟盖板的尺寸说明
答:
盖板尺寸选用说明:1、扁钢方向为承重(支撑)方向,按沟(
井
)宽留间隙定扁钢长度L;2、按沟(井)长
排版
,正同取符合加工模数的标准板宽995mm,板间留间隙5mm;3、沟(井)长余下不足1米部分靠模数定尺寸;4、根据沟(井)宽及承载要求选定钢格栅板型号。5、建议选择标准尺寸进行设计施工,我公司...
煤矿井下配电室
用什么材料
答:
煤矿井下配电室
用的材料有防爆箱和防爆电缆。1、防爆箱:用于放置变压器、电缆接头、照明灯具等设备,通常采用双层钢板结构,箱内填充难燃隔热材料,保护等级高达IP66。2、防爆电缆:用于连接设备和电源的电缆,具有难燃、耐磨、耐温等特点,通常采用镀锡铜丝编织屏蔽和电磁干扰(EMI)抑制屏蔽。
煤矿配电室
挡鼠板松动是不是隐患了呢
答:
是隐患。挡鼠板松动会导致老鼠钻进
配电室
,咬坏线路,导致整个
煤矿
区没电。挡鼠板又被叫做防鼠板或防鼠挡板。它的主要作用是对老鼠起到防范的作用,此外还有防范其它小动物的作用。
井下
供电系统施行停送电审批和工作票制度的管理规定
答:
第一条为进一步加强
井下
供电系统管理,规范停送电操作行为,防止因误操作导致的停送电事故发生,确保供用电设备安全、可靠运行,依据《
煤矿
安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》、《煤矿安全规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》等相关规定,结合XX集团供电实际,特制定本规定。第二条井下停送电审批和工作票制度...
煤矿
双回路高压
配电室
操作规程怎么写
答:
虽然我有过类似一些经验,但还是建议你参考类似的
配电室
操作规程,结合实际情况编制为好,因为操作规程都是根据实际情况编制的,没有完全通用的,特别是高压电的专业性很强,比如停送电的专人规定,联系方式等等,都必须和你实际运行中一致,规程一旦经过审核执行,是有法律效力的,千万不要自己想着来编。
一般厂房电气设计需要什么规范啊
答:
一、工业厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。二、本规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计,但不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度超过24米的高层工业...
煤矿
变电所挡鼠板的作用
答:
老鼠的危害很多。挡鼠板的作用就是阻止老鼠进入变电所引发各种故障。1、老鼠跳来跳去,可以引起一相接地和两相跳闸故障;2、老鼠咬断咬伤控制线、信号线、测量线等,引起控制乱动、信号乱发、测量不准等故障;3、老鼠到处拉屎,臭气难闻,影响环境卫生等....
国家电气执行的新"规范","标准"
答:
1、安全电压标准 安全电压是指不带任何防护设备的情况下,人体接触到的对人体各部分组织,如皮肤、心脏、神经等没有任何损坏的电压。通常很难确定一个对人体完全适合的最高安全电压。世界各国对于安全电压的规定不尽相同。有50、40、36、25、24V等,许多国家采用36V 为安全电压。国际电工委员会(IEC)...
馈电开关为什么每台都设辅助接地极
答:
没完全明白你的意思 按照
煤矿
安全规程要求:
井下配电室
分为主接地和辅助接地两套接地系统,主接地与辅助接地最终都得连接到主水仓完全接地,且两个系统至少相距5米 如果以上做法你们完全按照规程要求做到了,那么你提到的公用一个辅助接地当然可以了。
煤矿
企业让非电工进入低压
配电室
合法吗
答:
根据相关资料查询显示,不合法。
煤矿
企业让非电工进入低压
配电室
是不合法的,电工必须要持证上岗,在电工配电间值班必须有电工证,而且要具备再配电间值班的应当具备的所有证件。