55问答网
所有问题
当前搜索:
煤矿井下工作面配电点
煤矿井下配电点
最多能放置几个移动变电站
答:
两个。采煤
工作面
的低压配电,应按供电负荷的容量选择一台或两台移动变电站,即配电点,所以
煤矿井下配电点
最多能放置两个移动变电站。
煤矿井下工作面配电点
是指
答:
采区变电站
井下配电点
与硐室的区别
答:
区别在于功能作用与安全性:。功能作用:
配电点
是用于悬挂配电箱和接电的地方,是电力系统的组成部分。而硐室则是用于存放设备、材料、工具物品的场所,不具备配电功能。1、安全性:由于配电点涉及电力配送,具有高安全要求,需要采取相应的安全措施,安装防爆电器、密封门,而硐室则主要关注通风、除尘、灭火...
为什么严禁
井下配电
变压器中性点直接接地?
答:
井下配电
变压器中性点直接接地的危害主要有三个方面:一是由于井下供电电缆敷设受井巷条件限制,一般高度均较低,人体可以直接触摸。一旦发生人体触电时,其触电电流相对于中性点不接地系统大许多倍,对人员生命构成威胁;二是单相接地时形成单相短路,单相短路的电流很大,可引起变压器、供电设备及线路损坏事...
井下配电点
开关出现故障应该怎样处理漏电故障
答:
防止人身触电和故障的扩大。3.7 井下
配电
变压器的中性点禁止直接接地,以减少漏电或触电电流。随着科技的不断进步和机电管理水平的进一步提高,通过深入开展矿井质量标准化
工作
,井下供电线路的面貌和供电质量有了明显的提高,
煤矿井下
低压供电线路的漏电故障大幅度减少,有力地促进了矿井的安全生产。
工作面配电点
的位置如何确定?对配电点的设备布置有何要求
答:
工作面配电点
的位置确定:工作面从垫层上开始计算。该图一般不需要计算工作面,因为垫层已经比基础宽200,基础材料为砖时,工作面一般是基础两边各加200。对配电点的设备布置有何要求:1、配电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察...
煤矿井下
电工安全知识
答:
9、
煤矿井下工作面配电点
:为了便于操作工作面的机械设备,必须在工作面附近巷道中设置控制开关和起动器,这些设备的放置地点即为工作面配电点。10、需用系数:我们将用电设备组的实际负荷总容量与其额定容量之和的比值成为需用系数。11、短路稳态电流:当短路电流的非周期分量衰减后,短路电流进入了新的...
煤矿
安全规程里四百八十五条"装有电气设备的硐室"和"低压
配电点
...
答:
低压
配电点
,比如综采
工作面
机巷外侧配电点,移动变电站,还有集中巷等等都有移动的低压配电点。装有电气设备的硐室,一般指机电硐室,专门放置的。第四百八十五条 下列地点应装设局部接地极:(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。(三)低压...
煤矿
电工的基础知识
答:
10、
煤矿井下工作面配电点
一般距采煤工作面50-100米,距掘进工作面80-100米,工作面配电点随工作面的推进而移动。11、目前,用电设备按照工作制分为长时工作制用电设备、短时工作制用电设备和断续工作制用电设备三种。12、电容器补偿方式有单独就地补偿、分散补偿和集中补偿三种。13、我国规定:矿井变...
什么是矿用移动变电站
答:
【矿用移动变电站】用于有甲烷混合气体和煤尘,并有爆炸危险的矿井中,作为
煤矿井下
综合机械化采掘设备的
配电
装置。该装置包括矿用隔爆型干式变压器、隔爆型高压负荷开关箱、隔爆型低压馈电开关箱。矿用隔爆型干式变压器的铁芯采用优质冷轧硅钢片,全斜不冲孔结构,绝缘等级为B级或H级,空气自冷。【应用】...
1