55问答网
所有问题
当前搜索:
煤气探测器接线图
燃气
报警器的连接方法。
答:
安装方法 在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源。
燃气
报警器的安装说明
答:
1、 报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:(1) 液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。(2) 天然气、城市
煤气
、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。2、不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。3、
燃气
报警器使用电...
煤气探测器
怎么
接线
答:
声音和闪光一般是同步输出。2、电源线接好后,试验一下,试验正常,把两根信号线延长到需要报警的开关量输入端就可以了。3、线接好后,将
燃气
报警器接通电源,绿灯亮起或闪烁3分钟后,报警器开始正常工作,可以自检一下,看
煤气
探测器能否正常工作,...
家庭里面有没有安装
燃气
报警器的作用,怎么安装?
答:
燃气
泄露报警器安装于厨房,用于探测可燃气体,在可燃气体达到相当浓度时报警,同时驱动
煤气
管道控制阀门关闭进气总阀,或开启排风扇等,从而避免煤气中毒事件的发生,同时可用于防火。安装时首先确定可燃气体与空气的比重,然后将
探测器
固定安装在距气源半径1.5m以内合适位置:A. 人工煤气、天然气:比空气轻...
有关
燃气
报警器相关国家标准
答:
煤气控制器应安装在值班室内。
煤气探测器
应安装在车间(需检测的现场)距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。为了正确使用防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:1、直接受蒸汽、油烟影响的地方。2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH)。
燃气
报警器怎么安装使用?
答:
燃气
报警器安装位置:1. 安装位置与燃气灶、燃气热水器等泄漏源的水平距离在1~2m之间。2. 检测天然气、人工
煤气
;安装高度距离天花板不超过30CM。3. 检测液化石油气;安装高度距离地面不超过30CM。将家用燃气报警器背部的安装支架取下。将安装支架固定在墙上的适当位置,标记安装孔位置,在墙上钻孔并使用...
煤气
警报器怎么布线?
答:
一般家用
煤气
警报器直接插上电就可以用了,操作非常简单。需要注意安装位置,安装在据煤气具或者煤气源水平距离4米以内,2米以外的厨房墙面上,距离天花板0.3米处。
煤气
报警器安装在什么位置最合适
答:
按照
燃气
安全管理规定,居民家的燃气报警器一般是安装在比较明显的地方,是位于厨房洗菜盆上方,距离洗菜盆一米左右的位置上。实际中却有个别用户把报警器隐藏在橱柜里,这样万一燃气泄漏,报警器的响声听不见,红色指示灯看不着,势必造成不可估量的损失。燃气报警器安装注意事项 1、报警器探头主要是接触...
煤气
泄漏报警器的安装方法
答:
1.应用时的注意事项液氨泄漏报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当...
可燃气体
探测器
怎么安装?
答:
一般情况下,室内空间可燃气体
探测器
安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。 对于面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。 探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
家用燃气报警器接线图
可燃气体探测器接线方法
天然气报警器接线图
三线制可燃气体探测器接线图
燃气报警器探头接线图
燃气报警器接4线图解
点型可燃气体探测器接线图
鑫豪斯可燃气体探测器接线图
气体探测器探头接线图