55问答网
所有问题
当前搜索:
焊接部位的应力幅计算公式
钢构件在每次
应力
循环中的最大应力与最小应力之差称为
答:
对焊接部位,应力幅是最大应力与最小应力的差值,即σ=σmax-σmin
。对非焊接部位,折算应力幅是最大应力与0.7倍最小应力的差值,即σ=σmax-0.7σmin。循环应力中最大应力与最小应力值之和的一半叫做平均应力。
疲劳
计算
时
的应力幅
,对于
焊接
结构,取___;对于非焊接结构,取___。_百...
答:
【答案】:△σ=σmax-σmin$△σ=σmax-0.7σmin
斜焊缝正
应力计算公式
答:
σ/τ=tanθ
。把求焊缝正应力的公式与切应力的公式对除可得σ/τ=tanθ。倾斜焊是焊件接缝置于倾斜位置(除平、横、立、仰焊位置以外)时进行的焊接技术。
钢结构 疲劳验算问题
答:
焊接:Δσ=σmax-σmin 非焊接:Δσ=σmax-0.7σmin
拉应力取负数 0.7是对非焊接结构的折减(无残余应力,更有利)可见当σmin<0(计算疲劳一般都存在拉应力)时焊接结构的应力幅要比非焊接结构大。参见钢结构设计规范GB50017-2003,6.2.1条。
外墙脚手架连墙件贴角
焊
强度验算
公式
答:
题目只需
计算
剪应力)。按GB50017《钢结构设计规范》,本来是比较简单的事。但是,脚手架钢管焊在钢板上的焊缝,是一种不符合构造要求的焊缝,夹角α<60°,其焊缝截面的高度he没有依据确定,又因为夹角焊渣除净没有保证,因此其
焊接
质量变异大,计算结果不可靠!剪
应力公式
:τ=N/he•Lw ...
如何
计算焊接
的承受能力?
答:
1、 焊缝厚度可以作为板厚。2、 Q345B钢 6---16mm厚度 温度200度以内的170MPa。可以代入
计算
。3、 10N=1KG力两块厚度相同的钢板的,材料为钢。已知长度为100mm,板厚为8mm,钢的用为[δt]为167MPa。4、 解:由
公式
Fσ= --- ≤[σt ] 得 Lδ1 F ≤ Lδ1σt =133.6(KN)已知 L—...
请问
焊接
件的抗拉强度是多少?如两块碳素结构钢Q235焊接在一起,能承受...
答:
要看采用什么型号的焊条了,Q235通常采用J422
焊接
,填充金属的抗拉强度不低于420MPa。而Q235的抗拉强度375-500 MPa,既焊接采用的是等强组配。所以如果忽略热影响区组织性能变化和焊接缺陷的影响,材料能承受的最大拉
应力
在375~420MPa之间。
钢管最大弯曲正
应力计算公式
是什么?
答:
最大弯曲正
应力的计算公式
是:σ=m/(γx*wnx)。具有空心截面,其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管。按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用...
在钢梁对接焊缝的剪
应力计算
中sw指的是计算点处
答:
因此,在进行钢梁对接焊缝的剪
应力计算
时,必须根据实际情况和相关规范选取合适的Sw值。在实际应用中,Sw的取值通常基于对接焊缝的实际尺寸和相关标准。例如,对于特定的钢梁规格和
焊接
工艺,Sw值可能根据相关规范或标准图集来确定。这样可以确保剪应力计算的准确性,并为结构的安全使用提供有力保障。钢梁对接...
焊接
强度怎么
计算
?
答:
两块厚度相同钢板的对接接头,材料为Q235-A钢,已知焊缝长度为100mm板厚为8mmQ235-A钢的焊缝许用拉
应力
[σˊt]为167Mpa,求该焊缝能承受多大拉力?由
公式
σ=F/Lδ1≤[σˊt] 得 F=Lδ1[σˊt]已知 L=100mm=10cm δ1 =8mm=0.8cm σˊt =167MPa=1670Kgf/cm2 则:F=...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
焊缝的应力公式有哪些
锡焊应力幅的判定标准
焊缝承受力计算公式
焊缝强度计算用什么方法简单
焊缝计算公式标准
母线最大应力计算公式
球罐各载荷的应力计算公式
焊缝强度计算公式 标准
管道焊缝强度计算规范标准