55问答网
所有问题
当前搜索:
热力管道支架托架安装规范
热力管道
吊架要与管道垂直吗
答:
吊、托架的安装,应符合下列规定:
1、位置正确,埋设应平整牢固;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活
,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;
热力
公司铺设
管道
有什么规定
答:
4管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架,托架高度稍大于保温层的厚度。
安装托架两侧的导向支架时要使滑槽与托架之间有3--5mm的间隙
。5安装导向支架和活动支架的托架时,应考虑支架中心与托架中心一致,不能使活动支架热胀后偏移,靠近补偿器两侧的几个支架安装时应装偏心,其偏心的长度应是该点距固定点...
水管
支架
的分类、
安装
方法及间距简介
答:
3、热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度
。水管支架施工要求
1、位置正确,埋设应平整牢固
;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热...
管道支架
的
安装
间距是多大?
答:
②、管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值;③、不宜使管道产生纵向弯曲
。3、热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度。
室内
热力管道安装
要求有哪些?
答:
2.管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定
。检验方法:观察和对照设计图纸检查。3伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。4管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于50mm。检验...
导向
支架
的导向翼板与支架的间隙
答:
管道支架安装规范
1、位置正确,埋设应平整牢固
。2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固。3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求。4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。6、固定在建筑结构上的...
热力管道安装
应注意那些问题?
答:
热力管道支架
必须严格按照设计规定进行
安装
。在两个膨胀节之间必须设置一个固定支架,固定支架应牢固可靠 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2。水压试验之前应检查待试压的管道系统,所有高点和低点应有放空点...
管道安装规范
?管道安装施工技术详解
答:
应满足管道系统设计要求,与平台或地面的净空应不小于250mm,环境温度不高于60℃且不低于-40℃的场所,与旁通管及其阀门外壁方向的净距应不小于300mm;4
热力
膨胀阀 安装在冷凝器与蒸发器之间的管道上,感温包应安装在蒸发器出口端的水平直管上,距压缩机吸气口的距离应在1.5m以上。
管道安装规范
有...
讲讲看
热力管道支
吊架的固定
支架
作用有什么
答:
支架
和基础需坚固,以承受推力的作用。固定支架用在不允许
管道
有轴向位移的地方。固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固。施工要求:无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直
安装
;有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全。
热力管道安装
时,靠近补偿器两侧的几个
支架安装
时为什么要装偏心?其...
答:
安装导向支架和活动支架的
托架
时,应考虑支架中心与托架中心一致,不能使活动支架热胀后偏移; 靠近补偿器两侧的几个
支架安装
时应装偏心,其偏心的长度应是该点距固定点的
管道
热伸量的一半。偏心的方向都应以补偿器的中心为基准。弹簧支架一般装在有垂直膨胀伸缩而无横向膨胀伸缩之处,安装时必须保证弹簧能...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
暖通立管支架安装规范
热力管道埋地支架规范要求
供热管道立管支架规范
热力管道固定支架设置
采暖管道支架间距
管道管径支架对照表
热力管道固定支架安装方法
室外热力管道三角托架规范
暖气滑动支架做法