火线和地线的电压怎么会380V
火线和地线380伏咋
回事
答:
线接错了,地线接到相线上了
;导致火线和地线量出了线电压380;地线和零线量出了相电压220。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号...
火线和地线
产生
380电压
求大神告知
答:
这是电源的变压器中性点没有接地
,C相发生了接地,变压器中性点转移,AB两相对地电压升高为线电压,零线变成了相线,C相直接接地变成零线了,没有电压路灯怎么会电人
火线与接地
线为什么会产生
380V
?
答:
1 接地线接触电阻大,同时三相中有一线接地。2
开关没有保护功能,其中一相接地
。
火线与地线的电压
是
380v
零线和地线有220v
的电压怎么
回事?
答:
你说的这种情况只有在中性点不接地系统中才会出现
,三相四线制中性点不接地而有一相线接地时,就是你说的这种情况,测量时地与相线与地之间电压两相380V,一相为0V,相与零之间电压均为220V。
火线与地线的电压
是
380v
零线和地线有220v
的电压怎么
回事
答:
说明有火线有地方漏电了,且正好施加到了地线上面,地线也变成火线了,所以,
火线和地线
之间
的电压
就变成了
380V
,地线和零线之间的电压是220V。
三相电的
380伏电压
是
怎么
来的。
答:
. 2.按照规定.
380伏
(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端
接地的
(在变压器端接地.这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源
电压
的点位.用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的).供电方式是一根
火线和
一根零线(中性点引出线)构成回路.在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线...
三相电为什么两根是
380V
三根也是380V
答:
因为三相电,三根都是
火线
,且都是向量,即带方向的矢量,两根线之间
的电压
,就是直接相减,化简之后,会发现最大值是原来的根号3倍,所以,两相之间的电压就是
380V
两点之间的电压Uab=Ua-Ub,任何电压如此,相电压也一样,这就是最基本,最原始的定义 两相电,夹角360/2=180,三相电360/3=120,...
两相
火线与
地各
380v
一相40v,零线与地220v,
怎么
回事?
答:
说明有一相
火线
已断路,而且在施工中,可能把
接地线
已改成相线,根据现场状况才能正确确认是否是人为改线,所以有时候不能以线色来确认是零线或接地线,在未知的情况下都要认为是火线。所以可以从上一级开关来测试一下各线正确位置。安全第一,尽量断电后用万用表的电阻档测试通断。
两相线
火线和地线
间
的电压
为什么有
380伏
答:
家庭或车间的照明或单相电路,是零线断线、
火线
漏电等;发电厂或变电站
的电压
互感器回路,是正常的,发电厂或变电站的电压互感器回路,零线没有
接地
,是B相接地,所以有两相对地是线电压,有一相对地为零。
火线与地线的电压
是
380v
,零线和地线有220v
的电压怎么
回事
答:
,你可能是测I量错了,B相没电,三相电机会缺相运行,都能运转不现实,你的地线和B相有可能接错了。
火线和地线
零线之间
的电压
都是220V才对,可以把电停了用兆欧表遥测B相
和地线的
绝缘电阻,看看是不是这两根线碰线了,用接地电阻测试仪,测量接地电阻的大小,是不是接地线根本就没接地,还有是有...