55问答网
所有问题
当前搜索:
火灾自动报警强切电源
消防联动
电源强切
范围
答:
包括发生火灾的分区已经上下或者左右相邻的分区,非消防范畴内的
电源
都要
强切
,强切点一般在各回路的总配电柜内。消防联动系统是
火灾自动报警
系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消...
消防
强切
是切断哪些
电源
?
答:
消防
强切
是切断非消防用电
电源
。
强切
非消防用电电源的控制目的是减轻火势的继续发展,减少在消火栓灭火时造成触电伤亡事故。非消防用电电源包括一般照明、生活水泵和空调器等设备的用电。在报
火警
及
火灾
初期时,应慎重地对待强切非消防用电电源,尤其是照明电源,应尽量地减少停电时造成的秩序混乱。当确认...
火灾自动报警
系统24伏
强切
什么意思
答:
是指
火警
时利用输入输出模块动作后切断非消防
电源
。也就是切断电源控制箱、电源控制柜的主电源。
消防
强切
是什么意思?
答:
问题一:消防强切是什么意思 切断所有与消防无关的照明及动力电,一般都叫非消防
电源强切
。问题二:我看有的有消防强切功能,有的没有,何时消防强切? 1、《
火灾自动报警
系统设计规范》对非消防电源的强切有明确的规定。设有火灾自动报警系统及消防控制室的建筑,其消防控制设备应有强切功能。2、建筑...
消防
自动报警
系统中的
强切
(切电)功能法规中是强制要求么?
答:
不是强制性条文,规范用词中的“应”表示严格,在正常情况下均应这样做。《
火灾自动报警
系统设计规范》规定消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。在GBJ 116-88国家建筑工程标准就已经有了相关规定。现行国家标准为GB 50116-2013。
什么是非消防电切换
答:
是指使用输入输出模块在
火灾
状态下通过控制模块切除非消防
电源
,联动形式叫做消防
强切
,达到火灾情况下保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃。消防强切模块的工作原理其实很简单,模块内装有一个小型继电器,当模块动作时继电器吸合消防强电配电箱跳闸,达到断电状态。
非消防
电源强切
所对应的规范是什么?什么样的建筑必须有?
答:
规范如下:一、《
火灾自动报警
系统设计规范》里面有规定,设自动报警系统的必须要设非消防
电源强切
。《建筑设计防火规范》里面有规定,哪些建筑需要设火灾自动报警系统。二、设非消防电源强切的原因是因为火灾时,如果烧到电线,那么会造成短路,扩大火灾。另外,消防救援人员进入救火时,如果没有断电,那么消防...
火灾强切
需要什么装置
答:
强切
由两部分组成,一部分是消防联动控制系统的控制模块,在
火灾自动报警
及消防联动控制系统里,套该定额就可以;另外一部分是需要强切的控制箱,一般是配电箱的总开关带自动脱扣功能的,属电气安装工程,套配电箱安装的相关定额就可以,只有价格吗,因为开关带脱扣功能所以价格比普通配电箱要贵一些 ...
火灾
情况下消防
强切
商住楼电箱供电有没有规范要求
答:
见《GB 50116-2013
自动火灾报警
设计规范》4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消 防
电源
的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火 栓系统动作前切断。
消防
强切
就地取24V可以吗?
答:
可以。只要是电流满足,电压满足模块要求的是可以的,但是动作继电器信号线是不行的,既然过来信号线和