55问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩导管拔不出来怎么办
钻孔
灌注桩
水下砼灌注时
导管拔不
动什么原因
答:
1、导管钢丝绳挂住了钢筋笼
。2、埋管深度超过7米,卷扬机力量不够。导管埋深应该控制在3-6米为最佳,最主要原因是你埋管太深,灌注桩等砼时间冬天的话温度不低于-5度的话,等2个小时是没有问题的,但是要求每10分钟来回活动导管。灌注桩在灌注过程中最主要的是导管埋深,以及砼的质量,泥浆比重暂...
灌注桩导管拔不出
,在灌注中很顺利.灌注过程中导管拔不出,砼不离析,什...
答:
第一次是活动
导管
过了十来分钟料就来了,三节管在下面,差三米没灌完,想再活动一下
拔不
动了,旋挖加勾机也拔不动,再用旋挖扭,扭成麻花还是没用。第二次在
灌注
过程中,料非常好,刚拆管,留了两节,下料不去了,是导管漏水,石子卡住了,于是叫吊机提斗,结果纹丝不动,钢筋通,左右摆,...
钻孔桩灌注
砼后无法
拔出导管
室什么原因?
答:
1、主要是砼的原因,离析太厉害所致。2、
灌注桩
系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型。
钻孔
灌注桩
浇砼的时候,
导管
卡在桩里面
拔不出来
是
怎么
回事,如何
处理
?_百...
答:
桩径1200mm一般情况下是不会产生卡住导管现象的,
最好的办法是放弃拔不出来的那一段导管
,这样做并不影响桩芯混凝土强度和质量,然后继续浇注混凝土至设计标高。
如何
处理
钻孔
灌注桩导管
堵塞
答:
二、根据分析得出的原因,有针对性地找出合理的避免和解决方法 上面已经对钻孔
灌注桩
混凝土施工中出现导管堵塞的原因进行了分析,如何避免和
解决导管
堵塞,在实际施工中应充分的注意并能及时解决。以下来谈谈如何避免和解决导管堵塞问题。(一)避免导管法兰盘处不渗漏水:制作导管时,应着重解决焊缝的质量问题...
钻孔
灌注桩导管怎么
下
答:
用吊车吊着,人工扶着放入钻好的孔内
钻孔
灌注桩
灌混凝土下不去,
导管
往上提也下不去,并且导管也下不去了...
答:
现在把
导管
重新
拔出来
看看,有这么几种情况 因为导管负压造成导管变形,导致砼无法流动。塌孔,沉渣过厚,无法下放。
钻孔
灌注桩
浇筑混凝土因
导管
无法
拔出
,施工队伍把导管留在了
桩基
里...
答:
问题应该不 会太大,我们以前遇到过这种情况,,这根
桩
你做好标记,以后高应变,小应变最好优先选择
钻孔
灌注桩
施工时
导管
堵塞的原因及
处理
办法
答:
桩
基础具有承载力高、可以穿越软弱土层、便于水下施工及沉降量小等优点,所以它在我国公路桥梁建设中所占的比例超过了80%。由于施工中的各种原因。水下混凝土在
灌注
过程中经常出现
导管
堵塞。混凝土不能顺利施工的问题。而这些问题的解决必须从施工的实际操作中来发现并加以解决。使之造成影响降低到最低。1....
友友们,钻孔
灌注桩
断了,离标高还有10米,
导管
埋的太深原因造成,请问如何...
答:
如果那样的话,这么长时间过去了,也是没有办法补救的。出个锼主意,其实如果是不重要的建筑,断了就断了吧,没有什么大不了,其危害性不是想像中那么严重,我们在施工过程中也遇到断
桩
的情况,最终大多将就着过去了。
导管拔不出来
就扔里面吧,另下一根导管将剩余的10米灌完就成了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基导管拔不出来处理方案
灌注桩导管拔不出来的原因
旋挖桩导管拔不出来咋办
灌注桩导管不小心拔出怎么办
灌注桩导管堵塞的处理方法
钻孔灌注桩拔导管要求
打桩导管拉不出怎么处理
灌注桩导管拔不出来需要补桩吗