55问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩初灌量计算
钻孔
灌注桩
砼
初灌量
的
计算
公式是什么?怎样去控制初灌量的浇筑?
答:
钻孔灌注桩砼初灌量的计算公式是:导管底部距离+高出导管底部的距离=初灌量
。可以根据初灌量的计算公式来控制初灌量的浇筑。先根据规范要求最底下一根导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范假如是50cm以内,同时规范又要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,那么初灌量的计算长度就是50+...
钻孔
灌注桩
首批混凝土的方量怎么算
答:
首
灌
混凝土要使导管埋入混凝土中一定的深度,取0.5米。这个是技术要求。按这个要求来
计算
首灌混凝土的方量。体积(方量)=
桩
孔的截面积x(导管到孔底的距离+导管埋入混凝土中的深度)计算出来后,再乘于一个不小于1.0的安全系数。即可。实际工作中,要积累这方面的数据。以后,就可不用再每次去计算...
钻孔
灌注桩
如何
计算
首批混凝土用量?
答:
钻孔灌注桩首批混凝土需要量的计算方法:
钻孔灌注桩首批混凝土需要量=桩截面积×(导管埋深+出混凝土预留量)如果首灌导管埋深是2米
,桩直径1.5米 批混凝土需要量=0.25×3.14×1.5²×(2+0.3)≈4(立方米)导管到达桩底,预留0.3米出混凝土。
钻孔
灌注桩
砼
初灌量
的
计算
公式是什么
答:
根据规范要求最下面一节导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范应该是50cm以内,规范要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,这样就可以算出初灌高度应该是1.3米。
初灌量
=π*r*r*初灌高度*砼充盈系数
混凝土
灌注桩初灌量计算
公式?
答:
式中 V——混凝土
初灌量
(m3);h1———导管内混凝土高度;h1=(h-h2) (m)h——
桩
孔深度(m);h2———导管外混凝土面高度(m),取1.3-1.8 m;rw———泥浆密度,11-12KN/m3;rc———混凝土密度,23-24KN/m3;d——导管内径(m);K——混凝土充盈系数,取1.3;D——桩孔直...
钻孔
灌注桩初灌量
具体怎么
计算
?
答:
砼浇筑方量=3.14*0.4*0.4*61*1.1 注:长度加1m。这1m为超高桩头,1.1为增加系数10%。当然10%的增加系数有时不是很准确,要看钻孔的具体超大数量。泥浆护壁钻孔
灌注桩
施工工艺流程是:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣...
800钻孔
灌注桩初灌量
答:
砼浇筑方量=3.14*0.4*0.4*61*1.1 注:长度加1m.这1m为超高
桩
头,1.1为增加系数10%.当然10%的增加系数有时不是很准确,要看钻孔的具体超大数量.
灌注桩
的灌注方量是如何
计算
的?
答:
工程
桩灌注
混凝土方数
计算
公式:底面积×(有效桩长+超灌高度)×充盈系数。S=πr2*h*k,其中K为充盈系数,是根据钻机和设计要求以及地层而确定,如果距离搅拌站远,就取的大一点,如1.15。否则可以取1.03等。具体例子:桩径1米,桩长30米,充盈洗漱为1.03。通过公式可以计算出方量为:3.14*0...
700的
灌注桩初灌量
是多少
答:
2m3。为确保初灌埋深度≥0.8m,
初灌量
根据孔深、孔径、孔内泥浆重度,初灌导管悬管高度等数据,按下式
计算
确定。V=π×d2×h1÷4+π×D2×Hc÷4,经计算,800mm初灌量约为25m3,700mm初灌量约为2m3.
泥浆护壁钻孔
灌注桩
的混凝土
初灌量
如何
计算
?
答:
混凝土初灌量应能保证混凝土灌入后,导管埋入混凝土深度不小于1.0m,导管内混凝土柱和管外泥浆柱应保持平衡。混凝土初灌量按图7.4.7和式7.4.7计算。
初灌量计算
公式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩混凝土初灌量计算公式
钻孔灌注桩初灌量计算例题
混凝土灌注桩初灌量公式
灌注桩首次灌注方量计算公式
钻孔灌注桩首灌量计算
灌注桩混凝土首灌量
钻孔灌注桩初灌量怎么算
灌注桩导管方量
600的灌注桩初灌量是多少