灌注桩低应变检测数量要求
...
检测桩
身完整性,
检测数量
不宜少于总
桩数
的10%,且不得少于5根。_百...
答:
本题考核的是混凝土灌注桩质量检测。混凝土灌注桩质量检测,当采用低应变动测法检测桩身完整性,
检测数量不宜少于总桩数的10%
。且不得少于5根。
低应变检测数量
如何确定?
答:
桩基低应变检测数量有没有具体规范规定? 有的,
根据桩型有相关规定:预制桩(含PHC桩)检测数量为桩数的30%左右
,对基础型式较为特殊的工程,比如说独立承台,一柱一桩等,应扩大抽检比例至50%~100%,尤其是一柱一桩应为100%,还有一种形式的预制桩,即抗拔桩抽检比例宜为100%;钻孔灌注桩抽检...
桩基低应变检测数量
有没有具体规范规定?
答:
要求承台抽检桩数不得少于1根
。当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量
不应少于总桩数的30
%,且...
基
桩检测
,采用
低应变检测数量
不少于总
桩数
的50%在哪本规范?
答:
国标JGJ106-2014
要求灌注桩
的抽检数量为30%,有的省对
检测数量
提高了要求。例如江苏省地基基础检测规程DGJ32/TJ142-2012第3.3.8条规定,灌注桩的抽检数量为50%,且不少于30根,另外建设厅又以文件形式要求甲级地基须100%检测。所以请查项目所在地的省标规范及相关文件。
沉管
灌注桩
大、小
应变
的
检测
比例是多少啊?
答:
大应变(即高应变)检测数量为总桩数的5%,且不少于3根;小应变(级低应变)检测数量为总桩数的20%
,且单桩和2桩承台下的基桩应全数检测,其它承台下每个承台不少于1根。沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土...
桩基检测
规范有什么
数量要求
答:
4、对抗拔桩和对水平承载力有
要求
的
桩基
工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验,抽检数量不应少于总
桩数
的1%,且不得少于3根。5、地基基础设计等级为甲级的桩基,
低应变检测数量
为100%。6、对于直径不小于800mm的混凝土
灌注桩
,评价桩身完整性应增加钻芯法或声波透射法,抽检数量不应少于...
钻孔
灌注桩
的检验批到底有几个
答:
如果钻孔(冲孔)
灌注桩
,一般都是采用超声波、
低应变
或钻孔抽芯来验证桩身完整性、
桩基
强度或其他参数
要求
。抽检率(钻孔抽芯或超声波
检测
)不宜少于同条件下总
桩数
的10%,且每根柱下承台下不少于1根,且总数不少于10根。其他根据不同项目要求操作。如果预制打入桩,一般采用静荷堆载试验检验。如果...
灌注桩
需做完整性
检测
吗?
答:
1、桩身完整性
检测
可采用
低应变
法、声波透射法、钻芯法,具体检测方法应根据地质条件、桩型、施工质量可靠性、使用
要求
及检测方法的适用范围综合确定,必要时应采用两种及以上合适的检测方法进行检测。2、抽检
数量
应满足下列要求:(1)一般
桩基
工程的抽检数量不应少于总
桩数
的20%,且不得少于10根;设计...
灌注桩
完工后,需要做哪些
检测
项目?
答:
检测时间:受检桩的商品混凝土龄期达到28天或预留同条件养护砼试块达到设计强度。
检测数量
:总
桩数
的10%且不少于10根。3、
低应变
法(小应变)小
应变检测桩
身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)...
什么情况要进行
桩
身质量
检测
呢?
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 桩身质量应进行检验。 设计等级为甲级、 成桩质量可靠性低的
灌注桩
,抽检
数量
不应少于总数的30%,且不少于20根;其它
桩基
工程的抽检数量不应少于总数的10%,且不少于10根。每个柱子承台下不得少于1根(5.1.6条)。此条规定单往单桩100%检验...