55问答网
所有问题
当前搜索:
溜管溜槽图片
更换煤矿输送带
溜管
内衬板要哪种资质
答:
更换这种衬板要什么资质不知道,但是我知道必须要有经验,新手的话,最好不要去动这些东西。
溜槽管
衬板一般使用耐磨钢板加工而成,像JFE-C400、DILLIDUR 400V等,最好先准备好耐磨衬板,然后找更换过此类衬板的工人、厂家售后或者衬板加工企业售后来安装都可以~!
浇筑高度超过几米必须用
溜槽
答:
混凝土入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇筑高度大于2M时,应采用串筒,
溜管
下料,出料管口至浇筑层的倾落自由高度不得大于1.5M。
...高度超过3M应设置
溜槽
或串筒与混凝土自由倾落高度超过2M应设置溜槽或...
答:
以防止混凝土产生离析现象。规范要求,混凝土从运输工具或料斗卸出后,自由倾落高度不得超过2米。对于竖向结构,如柱子或剪力墙,其本身就是一种
溜槽
或串筒。因此,在浇筑这类结构时,允许的高度为3米。
混凝土投料高度超过多少应使用
溜槽
答:
2米。混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m,在竖向结构中限制自由倾落高度不宜超过3m,否则应沿斜槽、串筒、
溜管
或振动溜管下料,以达到缓冲的目的。
混凝土施工中 串筒 斜槽
溜管
是什么
答:
混凝土自高处倾落时的自由倾落高度不宜超过2m,否则混凝土会产生离析现象。为了保证混凝土浇筑时不产生离析,若混凝土自由下落高度超过2m,一般可用沿着
溜槽
(管)或串筒下落,从而使混凝土自由落体高度始终控制在2m以内,以确保混凝土浇筑质量。
防水混凝土浇筑不符合要求
答:
防水混凝土浇筑前,应将模板内部清理干净,木模用水湿润模板。浇筑时,如果入模自由高度超过1.5m,则须用串筒、
溜槽
或
溜管
等辅助工具将混凝土送入,以防离析和造成石子滚落堆积,影响质量。在防水混凝土结构中有密集管群穿过处、预埋件或钢筋稠密处或浇筑混凝土有困难时,应采用抗渗等级相同的细石混凝土浇筑...
...高度超过3M应设置
溜槽
或串筒与混凝土自由倾落高度超过2M应设置溜槽或...
答:
自由倾落高度不能超过2m。在竖向结构中(即有钢筋骨架)浇筑的混凝土,其高度不应超过3m。超过2m或3m时,应采用串筒式
溜槽
。将混凝土浇筑入模直至塑化的过程,在土木建筑工程中把混凝土等材料到模子里制成预定形体,混凝土浇筑时,混凝土的自由高度不宜超过2m,当超过3m时应采取相应措施。
人工挖孔桩浇筑不用导管可以吗?
答:
人工挖孔桩浇筑不用导管,见gb50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.3.13:当采用粗骨料粒径不大于25mm 的高流态混凝土或粗骨料粒径不大于20mm 的自密实混凝土时,混凝土最大倾落高度不宜大于9m;倾落高度大于9m时,应采用串筒、
溜槽
、
溜管
等辅助装置进行浇筑。导管应符合下列要求:1)导管内壁应...
...高度超过3M应设置
溜槽
或串筒与混凝土自由倾落高度超过2M应设置溜槽或...
答:
一般是2米,混凝土自由倾落高度超过2M应设置
溜槽
或串筒,竖向结构中是3米因为竖向结构本身就是一种溜槽或串筒(比如说柱子、剪力墙)。在浇筑混凝土时,为了防止混凝土产生离析现象,规定了浇筑高度应有一定数值,不得超过这个高度。规范规定,混凝土由运输工具或料斗卸出后,自由倾落高度不能超过2m。在竖向...
柱子浇筑高度怎么算?
答:
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.3.6柱、墙模板内的混凝土浇筑倾落高度应符合表 8.3.6 的规定;当不能满足表8.3.6 的要求时,应加设串筒、
溜管
、
溜槽
等装置。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
串筒溜管溜槽3米和6米
串筒溜管溜槽图片
混凝土灰溜子图片
分叉溜槽图片
混凝土浇筑溜槽溜管
混凝土浇筑溜槽图片
混凝土溜槽哪里有卖
溜槽串筒溜管
混凝土浇筑转向溜管