湿式报警阀试验压力为多少
自动喷水灭火系统
报警阀
组操作性能检验时,排水流量与是否报警之间的关系...
答:
试验前应将报警管路中的水排净。
调节湿式报警阀进口压力保持在0.14 MPa
,系统侧放水流量保持在15 L/min时,压力开关和水力警铃均不应发出报警信号。在进口压力分别为0.14 MPa,0.70 MPa,1.20 MPa,1.60 MPa(适用于额定工作压力大于、等于1.60 MPa的湿式报警阀),系统侧相应放水流量为60 L/...
湿式报警阀
的最低启动
压力
?
答:
规范:···
当湿式报警阀进口水压大于0.14Mpa
、放水流量大于1L/S时报警阀应及时启动···开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa。水流指示器,报警阀,压力开关应动作···其实你这个问题可以这样解释:消防水箱靠自重压力供水,那么越高的地方水的流速、流量肯定损失就越大,11楼有时能达到启动...
湿式报警阀是
如何形成上端
压力
高于下端压力的 求解 最好详细点_百度知...
答:
湿式报警阀
的大体结构与旋启式止回阀类似,正常情况下其上下由阀板隔离,所以上端
压力
高于下端压力。而且湿式报警阀本身有止回功能,进水时必须先抵消阀板的背压,压差基本是存在的一般是0.02-0.05MPA,0.2MPA确实差距过大,市场上现在的压力表质量很差,压力显示值也经常出问题。工作原理 湿式报警阀平...
自动喷水灭火系统中
报警阀
其
试验压力为额定工作压力的 倍
答:
自动喷水灭火系统中报警阀其试验压力为额定工作压力的2倍
。1.(水)雨淋报警阀在阀瓣组件开启的情况下,应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5min无渗漏,无永久变形或损坏 2.雨淋报警阀在阀瓣组件关闭情况下,供水侧施加2倍额定工作压力的静水压,保持2h,无渗漏,无永久变形或损坏。3.水力摩阻损...
湿式报警阀压力
差应
小于0.01mpa
在哪本规范
答:
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。
湿式报警阀是
一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀是湿式自动喷水灭火系统的重要组成部件,报警阀、水力警铃、延迟器、
压力
开关、压力表、排水阀、
试验
球阀组成。
消防规范未端放水 水流动作后
压力
开关几秒内
报警
答:
湿式报警阀
调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;
压力
开关应及时动作,并反馈信号。
湿式
喷淋未端
压力
表不能少于
多少
大于多少
答:
文献[6]推荐的图2 并没有设置
压力
表, 但分为
湿式
系统和干式系统。文献[6]4-2.3.1条规定末端试水装置60s内能出水的干式系统, 其系统管道容积可扩大为2839 L 以上; 4-3.2.2 条规定, 预作用自动喷水灭火系统, 一个预作用
报警阀
控制的喷头数不应大于1000 个, 但当末端试水装置60s 内能出水的预作用系统, 其...
湿式报警阀
放水
试验
延迟时间一般
是多少
答:
15-90秒。无延迟器15秒,有延迟器90秒内
湿式报警阀
组常见故障有哪些原因
答:
故障现象:主排水阀的故障主要是阀的渗漏或损坏。如排水管滴漏不止,排水阀锈蚀卡死,难以操作。处理方法:水中机械杂物较多时,在
报警阀
的水源入口应设过滤器;主排水阀宜采用阀座、阀杆及阀杆螺母为铜或不锈钢材质的阀门;常检查,定期操作。五、
压力
开关故障 故障现象:压力开关误报警或不报警。处理方法...
在
湿式报警阀
平时伺应工作状态下,
报警试验
球阀平时状态是关还是开...
答:
1、原因:
试验
球阀只是实验
压力
开关和水力警铃,水从阀前直接进入报警的管路,湿式报警阀不动作也响,你打开的话,平时就一直响,应该是常闭。2、介绍:
湿式报警阀是
湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。3、配置:湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、...