55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土浇筑间歇时间要求
浇筑混凝土时间
间隔是多久?
答:
混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起)
,为防止混凝土浇筑出现冷缝(冷缝:指上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。
混凝土浇筑
多久可以
间歇
?
答:
一般来说,
混凝土浇筑时间不能超过首方混凝土的初凝时间。混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起)
,为防止混凝土浇筑出现冷缝,两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。
浇筑混凝土应连续进行
。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完...
混凝土浇筑间歇
最长多少天
答:
22天
。异节奏施工流水的特点为:在流水组中,每一个施工过程本身在各施工段上的流水节拍都相等,不同的施工过程之间的流水节拍不完全相等,但其值为倍数关系。三个分项过程中的任一个,比如支模板,它在6个施工段的流水节拍均等于6天;支模板、绑钢筋、浇混凝土三个施工过程之间的流水节拍分别为6、4...
大体积
混凝土
采用整体分层
浇筑
时,层间最长的
间歇时间
为 ( )
答:
大体积混凝土工程施工宜采用整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工。
连续浇筑时应缩短间歇时问,并在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕
。层间最长的间歇时间不应大于混凝土初凝时间。
大体积
混凝土
的
浇筑间歇时间
应如何确定?
答:
混凝土的初凝时间应通过试验确定。当层间间歇时间超过混凝土的初凝时间时,层面应按施工缝处理
。“从标准规定中可以看出,间隔时间并没有具体规定,需要根据现场混凝土的凝结时间来定,比如冬季气温低,混凝土凝结慢,那么间隔时间可以长一点;混凝土中添加缓凝剂来延长初凝时间,也可以延长间隔时间。
什么是
混凝土
层间
间歇时间
答:
分层(对板来说是分段)浇筑的混凝土,当混凝土第一层(段)浇筑完成后与浇筑第二层(段)混凝土的间隔时间,称为混凝土层间的
间歇时间
。换句话说第一层
混凝土浇筑
后需要等待多长时间第二层混凝土才能浇筑。作为质量
要求
来说,同一混凝土施工段的浇筑应该连续进行,以保证底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕...
混凝土
的运输,
浇筑
及
间歇
的全部
时间
不应超过混凝土的
答:
混凝土运输、浇筑及
间歇
的全部
时间
不应超过混凝土的初凝时间。 同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层
混凝土浇筑
完毕。水泥初凝时间是指从水泥加水到开始失去塑性的时间。凝结时间的快慢,对施工方法和工程进度有很大的影响,所以要进行凝结时间的测定,以检验其是否满足混凝土施工所...
不允许留设施工缝的
混凝土
,其
浇筑
过程中的允许
间歇时间
由( )而定。
答:
【答案】:B 本题考核的是
混凝土浇筑
施工的工艺。当必须间歇时,其
间歇时间
宜缩短,并应在前层混凝土初凝之前将此层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间与所用的水泥品种、混凝土的凝结条件以及是否掺用促凝或缓凝型外加剂等因素有关。而混凝土连续浇筑的允许间歇时间则应由混凝土的凝结时间而定。若超过时,...
混凝土
运输、
浇筑
及
间歇
的全部
时间
不允许超过下述中哪个时间?
答:
【答案】:B 提示:根据《
混凝土
结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)中第7. 4. 4条的规定,混凝土应以最少的转载次数和最短的
时间
,从搅拌地点运至
浇筑
地点;混凝土的运输、浇筑及
间歇
的全部时间不允许超过混凝土的初凝时间。
砼
初凝后多长
时间
才能接槎
浇筑
答:
回答:
混凝土
的初凝
时间
是40分钟,终凝时间是2个小时,除非有特殊
要求
的留后浇带外,最好是连续
浇筑
,如果确需断开留施工缝的,时间超过2小时,就要按照留置施工缝的方法处理接搓处,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土浇筑间歇时间不超过
混凝土技术间歇一般是几天
混凝土浇筑中间停歇时间
混凝土浇筑间断时间
混凝土浇筑中途能停多长时间
c35混凝土浇筑间歇时间
混凝土铺筑间歇时间
混凝土施工间歇时间
灌注桩混凝土间断时间