55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土强度回弹检测
回弹
仪测
混凝土强度
是多少
答:
混凝土C15、C20、C25、C30、C35、C40等等
回弹
标准值要根据回弹角度和碳化深度来决定 。GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压
强度
标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。一、回弹法
检测混凝土
抗压强度技术规程摘要 ...
混凝土回弹强度
如何测试?
答:
混凝土回弹强度
测试是评价混凝土弹性模量和抗压强度的一种简便方法。1.简便计算法。回弹指数R=h2/h1,其中h1为光滑钢球自由落体前的起始高度,h2为反弹后钢球达到的最高点高度。回弹强度fc=k√R,k为系数,一般为混凝土密度的0.8-1倍,约为2300-3000kg/m3。2.理论计算法。根据动能守恒原理,回弹指数R=(...
请问
回弹
仪怎么
检测混凝土强度
?
答:
根据
回弹
仪无损检测规范,即根据《回弹法
检测混凝土
抗压
强度
技术规程》(JGJ/T23-2001),在每个检测区域测得16个回弹值。每个读数都精确到1。测点之间的距离不得小于30mm,测点与构件边缘的距离不得小于30m,检测时,回弹仪的轴线始终垂直于检测区域内测点的平面。4.1.3应在有代表性的调查区域测量碳化深...
回弹
法
检测混凝土
龄期是多少天
答:
《
回弹
法
检测混凝土
抗压
强度
技术规程》中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7d~1000d。《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2011)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7d~1000d,不适用于表层及内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法...
用
回弹检测混凝土
的
强度
怎样计算?
答:
一、
混凝土回弹
仪回弹值的计算方法 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平
检测
时测区的平均...
回弹
法
检测混凝土强度
的步骤
答:
第一阶段:
回弹
法
检测混凝土
抗压
强度
。实验前准备好混凝土试件,即:混凝土立方体试件3个,几何尺寸为150mm150mm150mm;混凝土立方体试件内部不得有缺陷;实验时混凝土试件的龄期应大于28天。(1)熟悉回弹仪的结构,掌握其使用方法。(2)用尺测量混凝土立方体试件侧面的长度和宽度。计算试件侧面的面积A...
回弹
法
检测混凝土
抗压
强度
修正系数是多少?
答:
当采用本规定的龄期修正系数对
回弹
法
检测
得到的测区
混凝土
抗压
强度
换算值进行修正时,应符合下列规定:1、龄期超过1000d,但处于干燥状态的普通混凝土。2、混凝土外观质量正常,未受环境介质作用的侵蚀。3、经超声波或其他探测法检测结果表明,混凝土内部无明显的不密实区和蜂窝状局部缺陷。4、混凝土抗压...
回弹
法
检测混凝土强度
答:
回弹
法
检测混凝土强度
:理化性能测试是指物理及化学性能检测。回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。混凝土解释 混凝土是由胶凝材料水泥、砂子、石子和...
回弹检测混凝土强度
规范
答:
具体步骤如下:1、钻取芯样:按T、0901“路面钻孔及切割取样方法”钻取路面芯样,芯样直径不宜小于100mm.当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构组合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定。2、测定试件密度:(1)将钻取的试件在水中用毛刷轻轻刷净粘附的粉尘...
混凝土回弹检测
?
答:
单个
检测
:适用于单个结构或构件的检测。批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,
混凝土强度
等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。一、首先要确定使用的
混凝土回弹
仪是经过检定合格的,有检定报告,并在检定使用期内。确定需要回弹的构件:基础、墙、柱、梁.....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土强度回弹检测步骤有哪些
剪力墙回弹测区分布
回弹法评定混凝土抗压强度
柱子回弹测区示意图
混凝土回弹测区布置
混凝土回弹检测技术规程
回弹水平方向和非水平方向
回弹仪测混凝土强度规范规程
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程