55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土回弹仪怎么使用怎么计算
混凝土的
强度
回弹
值
怎么算
?
答:
1、回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位
。2、构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件。二、混凝土回弹仪回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm ...
回弹仪具体使用
方法和
计算
方法
答:
1.将弹击杆顶住
混凝土的
表面,然后轻轻按压仪器,使按钮松开,当放松压力时弹击杆伸出,然后挂钩挂上弹击锤。2.使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压,弹击锤
回弹
带动指针向后移动至某一位置时,指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值即为回弹值。3.使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行...
用回弹
检测
混凝土的
强度
怎样计算
?
答:
1、
计算
测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点
的回弹
值。2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;Ra—非水平状态...
回弹不同标号
的砼
,
怎么
在
回弹仪
上正确读出,又是
如何计算
的??
答:
将
回弹仪
触头垂直顶在检测构件表面下按(可水平向上或向下垂直于构建,注意必须垂直,否则会有较大的测量偏差),听到“塔”的一声后,直接读取记录回弹仪上游标所在位置的读数即可(详见下表,关于构件测区选择及数量问题,及
具体计算
可以参考下一楼上传的规范),计算时舍弃每一测点最大和最小的两个读...
混凝土回弹仪使用
方法及
计算
公式
答:
1、从测区的16个回弹值中,剔除3个最大值和3个最小值,然后将余下的10个回弹值平均
。2、如回弹非水平方向且非构件测面时,应先进行角度较正,较正后的回弹值再进行浇注面较正。3、根据测区的碳化深度值和较正后的回弹值查出各测区的混凝土强度换算值。4、当结构或构件的测区强度值出现小于10...
回弹仪
测
混凝土
强度
计算
答:
1、测量回弹值:在
混凝土
构件表面均匀涂抹润滑剂,然后将
回弹仪的
滑块定位在混凝土表面上。操作员用手柄施加一定的压力,使滑块进入混凝土表面,记录回弹仪显示的回弹值。2、数据处理:在测量过程中,需要记录至少10个回弹值。在数据处理时,首先去掉最大和最小回弹值,然后
计算
剩余回弹值的平均值。3、计算...
混凝土回弹仪
回弹值
的计算
方法?
答:
混凝土回弹仪
回弹值
的计算
方法 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹值...
回弹
法检测
混凝土
强度
计算
答:
回弹法检测
混凝土
强度
计算
如下:1、每一测区的两个测面
用回弹仪
各弹击8点,如一个测区只有一个测面,则需测16点。2、同一测点只允许弹击一次,测点宜在测面范围内均匀分布,每一测点的回弹值读数准确至一度,相邻两测点的净距一般不小于20mm,测点距构件边缘与外露钢筋、铁件的间距不得小于30mm...
回弹仪
回弹值换算公式
答:
混凝土回弹仪
回弹值的换算方法 :1、
计算
测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹...
回弹仪怎么算回弹
值
答:
弹值按下列公式
计算
:式中:Rm算值——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。现代技术的数显
回弹仪
,将该计算方法嵌入数显回弹仪主机内,可自动计算出回弹值。回弹仪非水平方向检测
混凝土
浇筑侧面时,应按下列公式修正:式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0...