55问答网
所有问题
当前搜索:
消防蝶阀安装
消防
信号
蝶阀
怎么
安装
答:
(1)、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。(2)、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定
。(3)、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。(4)、应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
消防
立管
安装碟阀
答:
消防
立管
安装
的管道控制分区
蝶阀
一般是安装在距地400-500mm或者梁下安装的。
消防
中信号碟是什么,
安装
在哪里
答:
信号
蝶阀
,
安装
在泵房湿式报警阀下边,各楼层喷淋管前段
消防
用的信号
蝶阀
怎么接?
答:
信号
蝶阀
确实应该是常开的,但是在关闭的时候会发出报警信号。你需要试一下在信号阀关闭的情况下,是那组线接通,接通的就是接
消防
模块的。
消防
信号
蝶阀
线路怎么连接
答:
信号蝶阀一般安装在两个部位:楼层水平干管水流指示器前端;主干管湿式报警阀前端
。楼层水平干管安装信号蝶阀的作用,一是当楼层喷啉系统需要维修时,关闭此阀,打开末端放水,放空本楼层喷淋系统内的水,进行维修;二是喷淋系统内是不允许无水的,当这个蝶关闭时,会传输一个信号给消防报警系统,消防报警...
消防
自动喷淋信号
蝶阀安装
规范与弯头或三通间距
答:
根据规范要求的只有5.4.6 信号阀应
安装
在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。,没有其他要求的,所以信号阀可以直接连接前端的管件三通或者弯头的。
消防
工程系统图第一排
蝶阀
具体在什么位置?为什么是画成那样?到底是
安装
...
答:
这个按照图纸所示的
消防
栓系统的
蝶阀
是
安装
在消火栓环网与立管之间的水平管道上,不是安装在立管上的
消防
上信号
蝶阀
直接
安装
在弯头或者是三通后面规范上充许吗
答:
可以的,这个规范上没有直接要求的,一般管件
安装
要求管件之间的连接管长度不小于50mmm,但是沟槽管道连接的可以管件对接安装。
消防
专用
蝶阀
如何正确使用?
答:
上图三种都是
消防
专用蝶阀,对夹式和沟槽式和信号蝶阀,前两种安装没有什么要求,操作手柄能转动开启关闭就可以,信号
蝶阀安装
时候,接线口向下,以防遇水导致短路,三股线路接地和报警线用来保护漏电和监控阀门开启或者关闭状态的,一般都是配合报警阀或者水流指示器配套使用的,与水流指示其间距不小于300mm...
消防信号碟阀
模块如何接线
答:
接通控制室“
阀
开”“阀关”指示灯源,使之准确显示阀门开关状态。b、在传动装置箱体内设关向微动开关(
蝶
板全关位置为0°),当蝶板由0°~40°位置时微动开关支作,输出阀门关闭信号,40°~90°位置时另一对常闭可输出阀门打开信号。可调整压触微动开关的凸轮,显示蝶板所处的不同位置。