55问答网
所有问题
当前搜索:
消防箱底距离地面规范
消防箱
的安装高度是多少?
答:
消防箱的安装高度为1.1m
,即消防箱的底边离地面是1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下;
栓口距箱底边宜为120mm~140mm
;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
消火栓箱
距地面
高度是多少
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
室内消火栓箱安装高度一般是多少?
答:
消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,
栓口中心距地面应为0.7m~1.1m
,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4...
消防
栓箱的安装高度是多少?
答:
栓口距箱底边宜为120mm~140mm
;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm:栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm;栓口直径应为50mm或65mm。
一米八的
消防箱
安装应该
距离地面
多少?
答:
消火栓栓口距地面1.1米是指消火栓出水口中心线距地面的高度。
消防箱底部距地高度应低于1.1米
,具体数值需参照立面图。此外,消火栓应安装在明显、易于操作的位置,并设有固定标志。五、消防栓的安装高度及相关要求 消火栓栓口距地面1.1米是指消火栓出水口中心线距地面的高度。消防箱底部距地高度应低于1...
当装在消防箱外面时,消火栓应靠近消防箱安装,
消防箱底距地面
( )m。
答:
【答案】:C 建筑消防给水工程平面布置图识读时要查明消火栓的布置、口径大小及消防箱的型式与位置,消火栓一般装在消防箱内,但也可以装在消防箱外面。当装在消防箱外面时,消火栓应靠近消防箱安装。
消防箱底距地面
1.10m,有明装、暗装和单门、双门之分,识图时都要区分清楚。
消防箱
的安装高是多少?如何安装?求解!
答:
距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。一、室内消火栓 1、消火栓组件应有检测合格证、组件应完整、材料符合标准;接口及垫圈无缺陷、无生锈、漏水;开关灵活。
2、栓口距箱底边宜为120mm~140mm
;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm;栓...
室内
消防箱
(1600x700x210)的安装
规范
答:
1. 室内
消防箱
的栓口应安装在
距离地面
1.1米的位置。2. 箱体
底部
边缘距离地面应为0.1米或0.15米。3. 暗装的消防箱含有洞口时,其后保护层的厚度不应小于60毫米。4. 暗装消防箱的箱门开启角度不应小于160度。5. 明装消防箱的箱门开启角度不应小于175度。
消防箱
安装高度是多少
答:
若是单栓
消防箱
,尺寸为0.8米乘以0.65米乘以0.24米,那么
箱底距离地面
的高度应该在85厘米到88厘米之间,也就是说消防箱安装完毕以后,栓口中心和箱底之间应该保持22厘米到25厘米左右的距离。若是双栓消防箱,尺寸为1.2米乘以0.7米乘以0.24米,那么栓口中心和箱底之间也应该保持22厘米到25厘米...
消防箱
的安装高度是多少?
答:
消火栓组件应齐全,并符合相关标准,接口及垫圈应无缺陷、无生锈、无漏水,且开关操作应灵活。消火栓栓口
距离箱
底边宜在120mm至140mm之间,距离最近箱侧边不宜小于140mm,扣爪端面距离箱内不应超过10mm。栓口
距离地面
高度宜为1.1米,允许有±10mm的偏差。栓口直径应为50mm或65mm。室内消火栓应放置在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防箱离地面高度规范
800x650消防箱安装规范
消防箱底离地面多高度
消防箱底部离地面规范是多少
消防箱安装高度及尺寸示意图
消防箱左右开门示意图
消防箱正确安装规范图集
消火栓开门方向图纸表示方法
消防箱单箱底边距地面多高