55问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道和空调管道的间距
消防
烟感
和空调
出风口
的距离
法规
答:
(1)
、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
。(2)、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。(4)、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾...
2000*630的
消防
排风
管道
支吊架
间距
应该是多少?
答:
垂直安装间距不应大于4m
,单根直管至少要有两个固定点。其他方面,当水平悬吊的主干风管长度超过20m时要设置防晃支架。
空调
通风管能在
消防水管
下面吗
答:
可以的,这个按照规定的是图纸没有要求的话,消防管道布置是在梁下到管中为管道的通径尺寸,
如100的管道管道中心距离梁底的距离为100mm
,所以通风管道可以设置在消防管道下方的。根据
空调管道
距墙多远,
管间距离
是多少,风机盘管一般安装位置
答:
国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》中,
离天花板不小于100毫米,一般选择在150毫米左右
,离墙面没有具体要求,可以按照天花板的要求进行。施工、安装要点:1. 机组供水入口处,应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。2....
室内设计中,
空调
吊顶内的
管道
空间预留多少啊,如果遇到有梁的空间,
答:
风机盘管的空间从天棚底片下500mm(查一下各厂的风盘厚度)。
管道空间为梁下管直径+100mm保温
。其它管道如消防、桥架等
建筑
空调消防
排烟安装过程中,是不是先安装
空调管道
,然后在安装
消防管道
...
答:
先安装
消防管道
。一般消防管道验收之后,再进行
空调管道
安装。
当通风,
空调与消防管道
,采暖管道,重力排水相遇时,怎么避让
答:
7、气体管让
水管
:水流动的动力消耗大。8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。9、一般
管道
让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。12、工程量小的让工程量大的:...
建筑设计防火规范全文(2)
答:
消防
水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口
的距离
宜为15.0~40.0m。 消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算; 6 室内消防给水
管道
应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5...
消防
通风固定支架规范几米一个
答:
1、 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,
间距
不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风
管的
支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。3、风管支、吊架宜按国标图集与规范...
消防
烟感喷淋的布置有什么要求
答:
5. 探测器至
空调
送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送 封顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。6.喷淋离开墙面
的距离
应该小于 1.8 米,两个喷淋之间
的间距
应该大于 2.4 小于 3.6 米。喷淋 离灯具、风口的距离应该大于 0.3 米。7.喷淋
管道
除注明外,原则上贴...