消防管道卡箍连接水平度
消防管道卡箍
一般平装还是竖装?
答:
消防管道卡箍
的安装方式既可以平装也可以竖装,这主要取决于管道的具体情况和实际需要。一般来说,如果管道在
水平
或倾斜的位置,应该采用平装的方式进行安装,以确保卡箍与管道之间贴合紧密,不会出现松动或漏水等问题。如果管道在竖直的位置,则应采用竖装的方式进行安装,以确保卡箍的重量不会对管道产生过...
消防管道连接
釆用
卡箍连接
时,卡箍连接值应为多少兆帕?
答:
1.6mpa及以上的
。这个消防沟槽连接最低压力等级是1.6mpa,还有是2.5mpa的,具体的需要根据具体工程需要考虑。
消防
管件
卡箍
怎样安装图列
答:
1、施工前准备,检查
管道管
口需齐平无毛边,方便压槽完成后直接
连接
, 促进施工进度;内部焊缝不能凸出,防止压槽时,压槽机震动使槽沟呈波浪型,加大后期漏水风险;2、管材加工滚沟,最大外翻值是指:压槽完成后的管口外径;3、N尺测量压槽深度;4、管材开孔,确认开孔孔径所需开孔器尺寸;5、...
消防管道卡箍
式接口的使用工艺?
答:
笔者从施工工艺、工程实践、安装造价等方面对传统的消防管理连接方式和
卡箍
式接口进行了比较,认为箍式连接安装快捷、拆装简便、经久耐用,从长远来看可以使总体成本降低到最低程度,是一种应该大力推广应用的
消防管道连接
方式。一、消防管道接口形式的演变 管径≥DN100的消防管,过去采用丝扣接口,施工难度很...
消防管道连接
方式设计要求消防管道连接方式
答:
60、应
水平
立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。 61、国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型
卡箍
紧固。 62、水流指示器适用于直径为50~150mm的
管道
上安装。 63、 3.9
消防
水泵安装: 3.9.1水泵的规...
规范规定
消防
地埋
管道
可以用
卡箍连接
吗
答:
不可以的,埋地管道应采用柔性接头。沟槽式
连接
件(管接头)和
钢管沟槽
深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用...
消防管道
的
连接
技术要点
答:
- 改变管径时应使用标准异径管接头和管件。-
消防管道连接
方式和技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的规定。2. 沟槽式(卡箍)连接 - 沟槽式连接件和
钢管沟槽
深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。- 公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头最大工作压力为2.5MPa,...
消防管道
的
连接
要求
答:
7、
钢管
壁厚小于δ<Sch30(DN≥200mm)或壁厚小于δ<Sch40(DN<200mm),均不得使用螺纹
连接
件连接。8、当
管道
采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。9、管径>DN50的管道不得...
当
消防管道
用
卡箍连接
时,是否需要在卡箍左右两侧设置支架或吊架?支架和...
答:
其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。《GB50974-2014
消防
给水及消火栓系统技术规范》中,没有对DN100的消火栓
水平管卡箍连接
的地方前后做支架的问题做详细规定。但规范中12.3.20第4条,对DN100管道的支架间距做了相应规定,即支架间距不应大于6.5米。
住房
消防管道
安装规范
答:
变径
连接
时,应采用偏心异径
管
件并应采用管顶平接;8
消防
水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和低压压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的 2 倍~2.5 倍;9 消防水泵的隔振装置、进...
1