55问答网
所有问题
当前搜索:
消防疏散标志间距是多少
疏散
指示
标志
设置要求
答:
3、设置在墙面上的疏散指示标志,
标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m
,灯光疏散指示标志间距不应大于20m(设置在地下建筑内,不应大于15m);4、设置在地面上的疏散指示标志,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光...
疏散
走道的指示
标志
宜设在疏散走道及其转角处距地面( )以下的墙面上...
答:
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上,
且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m
;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于l.0m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第102页。
消防
指示牌安装规范
答:
4. 当间断布置时,
蓄光型疏散导流标志的间距疏散路线标识牌不应超过1m
;电光源型疏散导流标志间距疏散路线标识牌不宜大于2m、不应超过3m;5. 当疏散导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,比较适合在该处的地面连续指示。法律依据:《中华人民共和国消防法》第一条 为了预防火灾和减少火灾危害,加...
安全
疏散
走道中,安全疏散指示
标志
灯的
间距
不应大于( )m。
答:
走道疏散标志灯的间距不应大于20m
。(4)应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。(5)单多层建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min;高层建筑内应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源且连续供电时间不应少于20min;高度超过...
消防
安全
疏散标志
设置在疏散走道上空,
间距
不应大于
答:
疏散标识设施应符合以下要求:1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方
;2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距
不应大于20m
;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
疏散
的
标志是
什么?
答:
疏散的标志是疏散指示牌(灯),长方形绿色的,一般安装在安全通道两侧离地高30厘米的位置,箭头指示的方向就是疏散逃生的方向。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距
不应大于20
.0m。需要强调一点,疏散指示标志应符合现行国家标准...
关于人防工程中
消防疏散
指示
标志
设置,下列说法错误是( )。
答:
消防疏散指示标志设置位置应符合下列规定:1)沿墙面设置疏散标志灯距地面
不应大于1m
,间距不应大于15m。2)设置在疏散走道上方疏散标志灯方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道下部。3)沿地面设置灯光型疏散方向标志间距不...
消防
安全
标识多少
米贴一张
答:
标志的间距不应大于20m
,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。疏散通道出口处,“紧急出口”标志应设置在门框边缘或门的上部,如图4所示A或B的位置。标志脾的上边缘距天花板高Al不应小于0.5m。位置A处的标志牌下边缘距地面的高度h2不应小于2.0m。悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的...
设在走道的灯光
疏散
指示
标志
的
间距
不得大于
多少
?
答:
设在走道的灯光
疏散
指示
标志
的
间距
不得大于20米。疏散指示标志,对人员安全疏散具有重要作用,国内外实际应用表明,疏散指示标志,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。安全出口或疏散出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示标志...
设在走道的灯光
疏散
指示
标志
的
间距
不得大于
多少
答:
走道上的指示
标志间距
不宜大于20m。
消防
应急照明灯和安全
疏散
指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。以上内容参考:百度百科--安全出口指示灯 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防疏散标志离地面高度
地埋式消防指示灯的施工
消防疏散指示牌安装规范
地面疏散标志一般距离多少
荧光疏散标识安装高度要求
疏散指示标志几米一个
地面疏散指示间距多少米一个
地面箭头疏散指示规范
疏散指示标志之间的距离