消防电源能不能做其他电源用
利达主机
消防
电话
电源能
当24伏
电源用
嘛
答:
该电源不能当24伏电源用
。利达主机消防电话电源主要是为消防电话系统提供电源,设计时主要考虑的是满足消防电话系统的需求。电压通常为24V,电流和功率也相对较小,可能无法满足别的设备的电源需求。不同设备的电源要求可能会有所不同。有些设备需要更高的电压、更大的电流或不同的电源特性,如稳定的电压...
请问规范里有明确说明
消防电源不能用
作他用吗?比如监控系统用消防电源...
答:
当然有
,消防电源是专门为消防系统供电的电源,必须保证消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作,加入其他系统设备将分流大量消防电源,并使消防电源处于不稳定状态下,有可能使消防系统自身供电不足,尤其在发生火警需要驱动大量报警及联动设备的时候,包括:警铃,水灭火阀门,气体灭火阀门等。...
什么是
消防电源
?什么是非消防电源
答:
非消防电源就是普通电源谁都可以用
!消防电源是消防传用电源!只供消防用!也就是为了及时方便的让消防用上电的传用电!一般不停电
请问,
消防
通道里面的安全出口指示灯
电源
在家里停电的时候能供家用电
答:
消防专用电源不能做他用
,市电正常供电时用市电,当遇到故障、火灾停电时由发电机供电。
消防电源
线
能不能
用来连接其它设备
使用
?
答:
不可以
。电源线是供电用的,一般连接的设备有声光报警器、警铃、控制模块等;信号线连接回路中现场设备的,如烟感、温感、手报、模块之类等;常见信号线是RS485总线,是一种用于设备联网的经济的传统的工业总线方式,通常情况下,信号地是没有接,通讯也能正常工作,但是现场有共模(信号线与地之间传输...
消防电源
只能用于消防负荷吗
答:
二、如果符合上述条件,
消防电源可以
用于电子机房中的供电负荷,
可以用做
UPS系统的消防临时供电电源,但消防电源(也就是我们常说的EPS)是不能取代UPS的,因为,电子机房供电是
不允许
间断的,而我们都知道,EPS是有断电切换时间的,是会丢失数据的。因此,机房的UPS供电系统与消防应急电源(EPS)系统是...
消防
指示灯插座
电源可以
作它用对不对
答:
不能,这个
电源
是专用的,平时
不能使用
,真心再帮你期待采纳,
消防
应急电路是否
可以
接
其他用
电设备
答:
消防
应急电路
不可以
接
其他用
电设备,因为消防应急电路是在危急时刻用来应急救命的,不能因为其他用电设施的分流而使得其无法正常工作。电路:由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上
电源
使输入端产生电势差,电路即可工作。有些直观上可以看到一些现象,如电压表或电流表偏转、...
消防
双回路电源外部
使用
临时
电源可以
吗?
答:
如果希望
消防
电机在双
电源
转换后自动连续运行,就要求双电源具有辅助触点,利用辅助触点在双电源完成转换后自动启动接触器,保证负载自动连续运行; 2、如果消防设备没有启动,就应该随时接通到正常电源(具有自投自复功能),而一旦消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,只要电源正常,就
不能够
转换...
用eps
消防
应急
电源
作为备用电源,普通照明和应急照明二合一的吸顶灯,其...
答:
如果只是做普通照明是可以的,要是
做消防
应急照明必须有试验按钮。不然消防检查是不能通过的。