55问答网
所有问题
当前搜索:
消防电梯集水井设置规定
是
消防电梯集
水坑和电梯基坑,这个应该怎么
设置
答:
消防电梯集水井
要求容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
消防电梯
的排水井和给谁
规范
里面
规定
的
集水井
问题
答:
这个都是按照GB50016-2014的
规范
要求的排水章节的
规定
的,都是不小于2立方的。
下列关于
消防
排水
设置
正确是( )。
答:
选项A、B,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》9.2.3:消防电梯井底排水设应符合下列规定:
1.排水泵集水井有效容量不应小于2.00m3
;故A错误。2.排水泵排水量不应小于10L/s。故B正确。选项C、D‘E,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》9.3.1:消防给水系统实验装置处应设置专用排水设,排水管...
多层建筑
消防电梯
是否设
集水井
?具体参照哪本
规范
?
答:
消防电梯井内必须要有集水井,
井内必须要有排水设施
。
消防电梯
底能不能
设置
抽水泵
答:
可以
设置集水井
。如果在井道正下方设置抽水泵房的话,则可能有工作人员下到井道正下方。按照GB7588-2003第5.5条(详见附件)之
规定
如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能到达的空间,井道底坑的底面至少应按5000 N/m²载荷设计,且将对重缓冲器安装于(或平衡重运行区域下面是)一直延伸到...
塔吊
集水井
中的水要不要及时抽除
答:
消防电梯集水井
的要求:容量不少于2立方米,排水泵排水量不少于10L/S。你能确保上述要求的情况下应试是允许的。
消防电梯
底能不能
设置
抽水泵
答:
可以
设置集水井
。据查询相关信息显示,消防电梯集水井在布置的时候,按照要求
设置
的消防设施及其附属设施不得跨越防火分区。
消防电梯
井底
集水井
与电梯坑高差最小多少
答:
消防电梯
井底
集水井
与电梯坑高差最小多少如下:1、电梯的积水坑不要作在电梯下面,要设在下面就必须和结构进行交流,电梯那里结构要作承台,要知道承台的大小,在电梯积水坑和电梯承台之间要做隔板,积水坑与上部用管道穿隔板连接。2、导流管就是从每个电梯坑底部引出一根DN150-DN200的管道排向电梯旁边的...
消防电梯
井底排水泵
集水井
的有效容量不应小于10m3,是否正确?
答:
【错误】依据《消防给水及消火栓系统技术
规范
》GB50974-2014,
消防电梯
的井底排水设施排水泵
集水井
的有效容量不应小于2.0m3。