55问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感和喷淋安装的规定
办公楼
消防喷淋
头
安装
要求?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米
,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防烟感安装
规范标准
答:
消防烟感国家标准:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、
安装应靠近回风口
。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。...
谁知道
烟感
探测
器与喷淋
头之间间距是多少?
答:
烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上
。烟感、温感探测器安装装间距:1
烟感探测器安装间距一般为直径15米
,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。4探测器周围...
800平办公楼按规范要求
消防喷淋
需多少平方
安装
几个,
烟感
多少平方安装几...
答:
喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间
。
烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米
; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。消防广播:其位置应保证从一个防火分...
消防烟感喷淋的
布置
有什么
要求
答:
2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等
。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜...
如果宾馆房间一间为22平方需要
装烟感和喷淋
吗,需要装多少个
答:
1.
喷淋
头:之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2.烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个
烟感的
保护面积60平方米,保护距离5.8米。3...需要
装
...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,
不应超过10m
;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;...
烟感
器一般是多少距离装一个
答:
烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。烟感、温感探测器安装装间距:
烟感探测器安装间距一般为直径15米
,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。设于走道的烟感,则
按15米的间距设置,温感按10米间距设置
。探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。探测器周围0.5m...
烟感与
灯具的距离,以及自动
喷淋
喷头与烟感的距离
有什么
要求?
答:
②探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;③探测器至空调风口边的水平距离,不小于1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不小于0.5m ④在宽度小于3m的内走道顶上设置探测器时,宜居中布 置。感温探测器的
安装
间距,不超过10m。
感烟
探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于...
喷淋
头
安装
规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,
喷淋
头
安装
规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节
的规定
或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防要求装喷淋烟感的条件
消防喷淋和温烟感的间距
消防喷淋和烟感设计范围要求
消防烟感离喷淋多少距离
多大的烟能引发喷淋
消防烟感安装规范标准
喷淋烟感安装规范
烟感离喷淋头距离规范
消防烟感安装距离要求