1. 连锁启动:这种模式通过报警阀上的压力开关触发
,只需一个信号即可直接启动消防水泵。此外,还可以通过高位消防水箱上的流量开关或主管网上的低压压力开关等信号来连锁启动消防水泵。2. 联动启动:这种模式通过火灾自动报警控制器预设的逻辑关系来启动消防水泵。例如,可以设定当两个温感探测器或手报按钮...
消防水泵
是
如何启动
的?
答:
3. 手动启动消火栓泵的方法是:将水泵控制柜设置为手动状态,然后在泵房内按下启动按钮
。4. 在泵房设置为手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,其他地方无法启动消火栓泵。5. 消火栓泵的自动启动方式包括:消防出水干管上的压力开关、
高位消防水箱出水管上的流量开关
或
报警阀压力开关
等信号
直接自动启
...
消防水泵
是
如何启动
的?
答:
消火栓泵的自动启动方式有:
消防出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动
。消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为消火栓泵直接启动开关,作为报警信号。另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。喷淋泵的手动...
消防水泵如何
控制启停?
答:
自动启动一般分两种方式:
1、连锁启泵
。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防水箱上的流量开关、主管网上的低压压力开关等信号连锁启动消防泵。2、
联动启泵
。通过火灾自动报警控制器预先设计好的逻辑关系,联动启动消泵,如设定某温感和手报或消报等两路...
什么等开关信号应能直接
自动启动消防水泵
答:
消防水泵的自动启动信号主要包括以下几种:
1、报警阀压力开关:这种信号可以直接连锁启动消防水泵
,只需一路信号即可。2、
高位消防水箱出水管上的流量开关
:在消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。3、
消火栓系统中的稳压泵
:在消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵...
消防泵
是
怎么自动启动
的?
答:
向左转|向右转 一般是由管道上的电接点压力表控制,在此压力表的整定值范围的下限值以下,压力表的电接点闭合,接通控制继电器,然后继电器接通而使控制泵的接触器工作(吸合),
自动启泵
补压。当压力值达到电接点压力表的整定值上限,压力表断开信号回路,使继电器、接触器失电,泵就停止工作。至于...
消防泵
的
启动
方式有哪些
答:
消防水泵
的
启动
方式主要包括以下几种:1. 多线盘控制 多线盘控制是消防水泵常见的启动方式。操作人员可以直接在控制盘上通过拨动开关来启动或停止水泵。2. 消火栓起泵按钮 消火栓起泵按钮通常安装在消火栓箱内,当按下该按钮时,能够控制消防水泵的启动。3. 电接点压力表控制 电接点压力表控制是一种较...
消防水泵
是
怎么启用
的
答:
1、多线盘控制 多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制
消防水泵启动
与停止。2、消火栓起泵按钮 消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制 电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式,电接点压力表...
消火栓泵启动
方式有几种
答:
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的水的流量开关,报警阀组压力开关,均应
直接自动启动
消防水泵,这个“直接自动启动”也是连锁控制。2、联动起泵:该启泵方式作为一种安全备用启泵方式,通常情况下连锁起泵均能启泵,该启泵方式是通过现场报警信号传输到消防联动控制器,通过消防...
消火栓泵启动
方式有几种
答:
消火栓泵
的
启动
方式主要包括以下几种:1. 连锁(联锁)启泵:这种方式通常指的是点对点的直接控制方式,通过专用线路实现设备间的控制,不依赖于中间设备。在连锁控制中,
消防水泵
的启动不受消防联动控制手柄手动或
自动
状态的影响。但是,必须将消防水泵控制柜的手动/自动状态切换到自动状态。这种启泵方式具有...