消防楼梯离最远房间的距离
两部
消防楼梯
之间最大
距离
应该是多少?
答:
1. 公共建筑的疏散楼梯两梯段之间的水平净距不宜小于150mm
,这是为了确保疏散时的安全。2. 安全出口应按不同方向分散设置,这有助于在紧急情况下分散人流,提高疏散效率。3. 安全疏散距离有明确的规定:
房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m
。4. 房间门至最近安全出口的最大距离也有所规定:医院...
...
最远的
一个
房间
到达
消防楼梯
不应超过多少米?
答:
《建筑设计防火规范》第5.3条的几乎所有酒店都要设两个以上
消防楼梯
(安全出口),除5.3.2条规定的之外
最远
一个
房间
到出口
的距离
不能超过40米(位于两个出口之间的房间)、22米(位于袋形走道两侧或尽端的房间)。疏散楼梯间和走道上的阶梯应符合安全疏散要求,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。螺旋楼梯...
消防楼梯最
大疏散
距离
答:
一、多层建筑 1、托儿所、幼儿园 25米,(
此时两部消防楼梯之间最大距离必然小于50米
,具体多少与平面内走道的设置形式有关,走道越曲折距离越短)2、医院、疗养院、学校 35米,3、其它 40米;(上述场所设置喷淋保护时可增加25%)二、高层建筑 1、医院: 病房部分 24米、其它部分 30米,2...
消防楼梯最
大疏散
距离
答:
在建筑的消防设计中,通常不讨论两个
消防楼梯
之间的最大
距离
,而是规定从建筑内任何一点到所在
房间的
疏散出口(即房门)或从房间门到该层的安全出口(楼梯间或防烟楼梯间前室)的最大疏散距离。考虑双向疏散的情况下,对于框架结构或混凝土结构(即二级耐火等级)的多层建筑,疏散距离规定如下:1. 多层建筑...
两部
消防楼梯
之间最大
距离
应该是多少?
答:
距不宜小于150mm
。安全出口宜按不同方向分散设置。安全疏散距离应满足下列规定:一、
房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m
。二、房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。
两部
消防楼梯
之间最大
距离
应该是多少?
答:
位于袋形走道两侧或尽端的
房间
,其最大
距离
不应超过上述距离的一半。关于
防火
规范中
楼梯
间宽度的问题,以下是一些注意事项:1. 对于不超过3层、每层建筑面积不超过500平方米、2至3层人数总和不超过100人的公共建筑,可设置一个疏散楼梯。2. 安全出口的宽度不应小于1.1米,且房间内任一点至疏散门的...
我想了解一下 关于
防火
规范中
最远房间
到
楼梯
是40米。这个40米是怎么来...
答:
好像是三十米吧,饿哦在北京做的都是三十米。你说的40米是楼梯间的位置(安全出口)到最远房间的出口(也就是
距离楼梯最远房间的
门口)距离,如果超过40米,那么必须要加
消防楼梯
,因为要保证出现危险的时候能够及时疏散人口,保证最远房间门口
的距离
不要超过40米就OK。消防局审批是要这个的。
某六层办公楼
消防
疏散时
距离楼梯最远距离
时多少
答:
位于走道尽端的
房间
(托幼除外),室内
最远
一点到房门口的直线
距离
≤14m。房门或户门至最近安全出口或疏散
楼梯
间的最大距离:位于两个安全出口之间的房间为40米;位于袋形走道两侧或尽端的房间为22米。
某六层办公楼
消防
疏散时
距离楼梯最远距离
时多少???
答:
1、六层的办公楼适用于《建筑设计
防火
规范》2、
消防
疏散
距离
适用于《建筑设计防火规范》的5.3.13条 3、分两种情况:一是当
房间
处在两个安全出口之间时,最大疏散距离为40米;二是当房间处在走道尽头或袋形走道两侧时,最大疏散距离为22米。
帮忙啊~~~疏散
楼梯
之间
的距离
最少是多少?在公共建筑里。!!
答:
最通俗点,是“疏散通道与建筑内
最远
点
的距离
不大于20米”,你算算就知道了 不过,这个20米不一定是直线距离,而是人逃生的通道距离!你自己算算就知道了!楼上说的是规范,按照规范,但是要理解规范,否则
消防
部门还是查你!