消防
联动控制设备能在多少秒内发出
故障
答:
消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,
消防联动控制器应能在100s内发出故障信号
。
消防
主机为何总是在晚上报
故障
?总在
晚上9点到夜里5点左右
,早上来上班后...
答:
有一些是红外微波等,
或者也考虑下9-5点的这个时间段有非正常的触发或者干扰到(包括小动物
,热源,反光等都是有影响的因素),另外就是探头的供电的问题,很多探头设备如果供电不足的也会报警,看下这个是不是这段时间供电有影响。
消防
主机主电关闭多久报
故障
答:
立即。根据查询消防主机详细信息得知,
消防主机主电关闭就会立即报故障
,因为在断电后就不能够维持正常运行了。故障是系统不能执行规定功能的状态。
火灾报警系统
故障
待修,需要向辖区
消防
支队备案的时限
答:
7.1.4建筑
消防
设施出现
故障
,应当及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用系统的,应当经单位消防安全责任人批准。系统停用
时间
超过24h的应同时报有监督权的公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。
消防
主机主备电切换,主机多长
时间
报
故障
?
答:
故障
信息应该在100s内显示。
消防
联动收到火灾报警后多少秒发出警报声
答:
按照国家标准,应该收到火警信号,在3秒内发出启动信号。那么警报声应该在3秒钟内发出,但实际可能联动多个警报,所以花的
时间
可能多于3秒。
建筑
消防
设施发生
故障
,系统停用
时间
答:
建筑
消防
设施发生
故障
,系统停用
时间
不能超过8小时。建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护...
消防
主机主备电切换报
故障时间
答:
根据消规,不同的
消防
设备电源切换
时间
是不同的。正常情况下,当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电。当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在60s内供电。1、消防应急灯具:系统的应急转换时间不应大于5s,高危险区域使用...
消防
系统停用多久需要报备
答:
24小时。根据《建筑
消防
设施维护管理与检查要求》,建筑消防设施发生
故障
,系统停用
时间
超过24小时,在报单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安消防机构备案,并采取有效措施确保安全。
2019-10-21
答:
19.应急照明控制器的主电源由消防电源供电,备用电源至少是控制器在主电源中断后工作3h。20.报警控制器、探测器响应时间 (1)火灾报警控制器,60s内发出报警信号,
100s内发出故障信号